HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

バルトの計器ポジショナーに不具合があり、メーカーはセーフガードの設置を推奨しています

2016-04-12View Original

Thread Content

バルテックの計測器を一式購入したが、その中のいくつかのバルブのポジショナーに不具合が生じ、応答しなかった。メーカーから若い男が来て調べた後、電流が不安定だとか、セーフガードが取り付けられていないためにポジショナーが焼けたとか言っていました。 素人なので皆さんにお伺いしますが、これが理由なのでしょうか、それとも他の何かの理由でしょうか?
Reply #22016-04-12
通常、4~20mAの信号であればメーターが壊れることはありません。220VACに接続されていない限りはね。:)
Reply #32016-04-12
セーフガードはインパルス防爆システムの構成要素であり、計器を保護するものではありません。位置決め装置の故障はセーフガードとは関係ありません。
Reply #42016-04-12
メーカーの人間の言うことを信じるな、純粋に製品の品質の問題だ……
Reply #52016-04-13
ポジショナーの焼損はセーフガードとは直接的な関係はなく、セーフガードの役割は現場で異常が発生した際に火花が飛んでも、物質を爆発させるほどの高いエネルギーレベルにはならないようにすることです;爆発防止が必要ない場所もあり、セーフガードを接続しなくても問題なく使えます。 ですから、ポジショナーは36V以上の電圧が供給されない限り直ちに破損することはなく、24Vの電圧なら全く問題ないはずです。しかもAO出力なので、まったく問題ありません〜!メーカーの品質問題の場合は、メーカーに連絡して交換を依頼することをお勧めします。その際は毅然とした態度で臨むべきです。残金については、当面支払わない方が良いでしょう。もしメーカーが対応しないようであれば、今後は信頼できるメーカーを探すことをお勧めします。予算が限られている場合は、中控のバルブや上海一核、无锡智能の製品をお勧めします。(私たちが使用しているのは国産品で、この3社です)どれもまずまずの性能で、少なくともアフターサービスは保証されています。ポジショナーは信頼できるものを選んで、ヤマトのものをお勧めします……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.