スイッチング信号をPLCに、そしてDCSにどのように送るか

2016-04-21View Original

Thread Content

専門家の皆様にお伺いしたいのですが、液面スイッチのようなスイッチ信号(接点が1対のみの場合)を、システム内で一方はPLCに、もう一方はDCSに送信するにはどうすればよいでしょうか?
Reply #22016-04-21
まずDCSに入れ、その後ロジックを通じてDIをDOに変換してPLCに送信できます。
Reply #32016-04-21
専門家……ここに専門家はいない、みんな友達だよ。 2つの選択肢があります。1つ目は、上で説明したようにまずDCSに接続し、その後出力してリレーを介してPLCに接続する方法です。二つ目は、リレーを介して直接2系統の出力を選び、1系統をDCSに、もう1系統をPLCに送る方法です。
Reply #42016-04-21
リレーを直接制御し、そのリレーの接点をDCSとPLCにそれぞれ接続する
Reply #52016-04-21
リレーの接点を増やすことで、自由に接続可能
Reply #62016-04-22
PLCやDCS内でDIをDOに変換して別のシステムに送る、または同種の中継レレーを使って2つの信号に分けてDCSやPLCに送る
Reply #72016-04-22
DIをDOに変換して別のシステムに送信
Reply #82016-04-29
信号分配器を使って1入力2出力にできますし、またはDCSやPLCに接続して通信を行うこともできます
Reply #92016-04-29
やはり中間リレーを介す方が経済的で信頼性も高く、かつ現場機器からも隔離できる。
Reply #102016-04-30
最も簡単な方法は、中間リレーを追加して2つに分け、DCSとPLCに接続することで、目的の機能を実現することです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.