2016-04-23View Original

Thread Content

25KPaの測定範囲を持つ電気式差圧変換器があり、対応する最大流量は30t/hです。出力信号が8mAのときの差圧はいくらでしょうか?対応する流量はいくらですか?(分圧変換器の平方根あり・なしの2つの場合)
Reply #22016-04-23
1. トランスミッターで平方根を取る場合、出力信号は流量信号に対応し、流量は30×0.25=7.5t/hとなり、対応する圧力差は=(7.5/30)²×25=1.56KPAとなる。2. トランスミッターで平方根を取らない場合、出力される圧力差信号は25×0.25=6.25KPAとなり、このときの流量は√6.25/25 × 30=15t/hとなる。この計算方法で正しいでしょうか?海友たち
Reply #32016-04-23
開方せず:30/sqrt(25)Xsqrt(【(8-4)/16】X25)=15T/H 変送器で開方:30/sqrt(25)Xsqrt({【(8-4)/16】X【(8-4)/16】}X25)=7.5T/H 絶対に間違いない
Reply #42016-05-07
海友たち、ヘッダーで計算しないのは、圧力差がミリアンペア信号に比例するからですか?; ヘッダーの平方根は、電流とミリアンペア信号が比例している

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.