技術相談:250KWの高圧モーターの絶縁抵抗が20メガオームですが、起動しても大丈夫でしょうか?

2016-04-28View Original

Thread Content

この投稿は最後にhesonchang214によって2016年4月30日14時45分に編集されました。250KWの高圧モーターの絶縁抵抗は20メガオームですが、起動しても大丈夫でしょうか?10KVの
Reply #22016-05-04
大体、基準としては1kV/1mオームで十分です。
Reply #32016-05-07
あは、起動は問題なさそうだね! しかし、絶縁抵抗はやはり低いですね。天候が悪い場合(雨の日など)であれば、まだ許容範囲です。天気が晴れている場合、絶縁抵抗が低くなりますので、モーターケーブルの接続状態を確認して対処することが望ましいです。
Reply #42016-05-24
基準は1KVに対して1メガオームでしょう?起動できます
Reply #52016-06-14
起動に問題はなく、しばらく運転した後、絶縁抵抗の変化を確認する。
Reply #62016-06-19
起動可能です。60テラオーム以上で起動するのが最適です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.