HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

水蒸気熱交換器の端末圧力はどのように決定するか?

2016-04-28View Original

Thread Content

システム設計時、蒸気加熱システムにおいては水蒸気供給圧力はどのように決定されるのか、また末端熱交換器の水蒸気圧力にはどのような要件があるのか?もし関連する規格や基準があれば、ご提供ください
Reply #22016-04-28
末端ではほぼ凝縮水の飽和圧力となり、圧力損失は主に入口の調整弁で生じるはずです。
Reply #32016-04-28
はっきり言えなかったんですが、私が言いたかったのは、この凝縮水圧はどのように決められるのかということです。例えば現在分かっている限り、凝縮水の圧力はすべて3~4バールですが、なぜこの数値に設定されているのでしょうか。もし私が2バールに設定しても大丈夫でしょうか
Reply #42016-04-29
私たちには蒸気で加熱する再沸器がいくつかあり、その凝縮水の温度は塔底の媒体温度より約20度高い。凝縮水の温度に対応する飽和水蒸気圧が、凝縮水の実際の圧力となる。
Reply #52016-04-29
末端ではほぼ凝縮水の飽和圧力となり、圧力損失は主に入口の調整弁で生じるはずです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.