タワー設備の調整

2016-09-21View Original

Thread Content

タワー設備の位置合わせはどのように行われるのでしょうか? 斜めのしめ金を使って調整する場合は、基礎に予埋鉄を設置する。では、埋め込み鉄はどのように設計するのでしょうか? 1、予埋鉄とタワー器具のスカートベース底板はペアで設計されていますか? 2、埋め込み鉄骨の足金ボルト穴はどのように設計するか? 3、埋め込み鉄の厚さはどのくらいにするか? 4、斜めのしめ金を使った調整の手順は何ですか? 5、簡単な図で説明していただけるとさらに良いです。 基礎や設置を担当している方、アドバイスをお願いします。
Reply #22016-09-21
タワー設備の基礎には通常、予め埋め込まれた鉄材はなく、コンクリート基礎とタワーのベースの間に斜めの鉄材が挿入されている。
Reply #32016-09-21
では、予埋鉄を設置したらどうでしょうか?埋め込み鉄に関する設計基準はありますか?
Reply #42016-09-21
埋め込み鉄があるものは、たいていタワーではなく、小型で低い機器です。機器のベースを埋め込み鉄に点溶接すればよいのです。
Reply #52016-09-21
もし今、要求通りに埋め込み鉄を設置するとしたら?埋め込み鉄をスカートベースと同じ形状のリングにすることはできますか?
Reply #62016-09-23
埋め込み鉄を使用することができ、その埋め込み鉄はスカートベースや型枠と同じ型板を使って作らなければならず、そうすることで設置時に問題が生じないようにすることができます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.