送電網の電圧変動、インバーターの故障対処法

2016-05-01View Original

Thread Content

この投稿は、2019年11月2日08:07にhesonchang214によって最終的に編集されました。インバーターが故障を報告した際、再起動しても動作しません。良い解決策はありますか?運転中はインバーターが故障を報告しない場合もあります。
Reply #22016-05-01
パラメータに自己復帰機能があるか確認し、自己復帰を設定してから再起動できます。しかし、これは危険なので、確認が取れた後にのみ再起動できます。
Reply #32016-05-03
低電圧警報が発生し、故障時のインバータ自己診断に合格しないため、起動できません。障害を解消して初めて起動できます。
Reply #42016-05-07
雷撃時、一般的なインバーターが低電圧で停止してしまうのは、なかなか解決が難しいですね! 一般的に、フラッターの持続時間が短い場合(200ミリ秒以内)は、直流電圧が低く動的バッファ機能を備えたインバータを選択できます。旧型のABB800シリーズのように、ノイズ耐性がやや高いです。通常、インバータの自動再起動機能は工程の状況によって決定され、そうでなければ他の問題を引き起こすことになります。また、特に重要な負荷に対しては、ノイズ耐性を高めるための対策として、外部の直流電源を利用する直流バス方式や、直流バスの容量を増やすといった方法が考えられます。
Reply #52016-06-23
インバータの電圧降下パーセンテージを設定できます
Reply #62019-10-30
この種の故障は現場で手動でしか解消できず、自動的に強制リセットして再起動すると他の問題を引き起こす可能性があります。他の人が言う調整パーセンテージを変更することは推奨されず、そうするとインバーターが破損する恐れがあります。また、他のネットユーザーが言っていたように、インバーターに直流サポート技術を追加することもできます。このような技術は、電圧に変動が生じた際でもインバーターの連続稼働を維持し、制御ロジックを変更することもありません。役に立てば嬉しいです!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.