2016-05-03View Original

Thread Content

PCS7を数ヶ月間使用していましたが、突然あるAOポイントからの出力が絶縁トランスを通じて0mAになりました。別の予備チャネルに切り替えても同様に0mAが出力されます。MTL絶縁トランスの入力側で信号を測定すると、AO信号の電流はすべて正常です。しかし絶縁トランスを接続するとすぐに出力が0mAになり、オンライン監視ハードウェアではこのチャネルが開路していると表示されます。外部回路をチェックしても開路は見つかりませんし、他の予備電源でも突然同じ症状が現れます。一体何が問題なのでしょうか? 皆さん、分析をお手伝いください。
Reply #22016-05-03
フェンスに問題があるようですが、予備のフェンスに交換しましたか?
Reply #32016-05-03
チャンネルを変えたので、それに合わせて絶縁シェルも交換しました。同じです
Reply #42016-05-03
まず外側の配線を切り離し、隔離フェンスとカード部品のどちらが壊れているかを確認しましょう。ご説明からすると、隔離フェンスとAOカード部品の両方が壊れているようですね
Reply #52016-05-04
チャネルが絶縁ゲートに入る前は電流は正常だが、絶縁ゲートに接続すると異常になる。それなら、基本的に絶縁ゲートに問題があると判断できるのか?現在正常に動作している隔離ゲートに交換してみてください
Reply #62016-05-04
まずは予備の隔離ゲートに交換してみて、ダメならAOチャネルを交換し、さらには予備カードに切り替えて試してみることも考えられます。
Reply #72016-05-06
まずアイソレーション出力を切り、250オームの抵抗を接続して、電圧が出るか確認してみてください
Reply #82016-05-06
投稿者は図を描いた方がいいですね。話を聞いているだけではよくわかりません。「MTL絶縁ゲートの入力側で信号を測定したところ、AO信号の電流はすべて正常でした。しかし絶縁ゲートを接続すると、出力は0mAになってしまいます」とのことですが、投稿者が絶縁ゲートの入力側の電流を測定する際に、絶縁ゲートを外して測定したのでしょうか? だから、絶縁ゲートに接続すると出力が0になるのですよね。この出力というのは絶縁ゲートの出力側のことでしょうか??

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.