現場用液面計の調整方法を教えてください

2016-05-04View Original

Thread Content

皆さん、現場の液面計が満液面を示しているのに、中央制御室の表示では50%しかない場合、どのようにして現場の液面計で液相弁や気相弁を調整し、液面計の値を修正すればよいのでしょうか?
Reply #22016-05-04
遠隔計測用の計器なのか、現場の計器に問題があるのかを確認しましょう。排出バルブがあるはずなので、それを使って排出してみて、さらにフロートが詰まっていないかも確認してください
Reply #32016-05-04
まず、現場の液面計の出力が液面の高さと一致しているかを確認し、表示に不一致がある原因を特定します。その上で、具体的な対処法を検討できます。現場の液面計に問題がある場合は、取り外して標準的な計測器を使って再校正することもできます(最も信頼性の高い方法です)。また、圧力導入弁を閉じてバランス法を用いて出力のゼロ点を確認したり、マルチメーターのmAモードで電流を測定したりし、不具合があればゼロ点のポテンショメーターを調整します;運用開始後は、実際の水位と出力電流が一致しているかを確認し、水位が高い場合はレンジ調整用ポテンショメーターを使用して、出力を実際の水位に合わせて調整することができます。
Reply #42016-05-05
あちらの現地式液面計はどのタイプですか、ガラス管ですか、それとも磁気式フロート式ですか。 もし磁気式フロート式であれば、鉄分を含む配管が近くにあることで、磁気式フロートに影響が及ぶ可能性があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.