横河PROSAFE-RSシステムのDO出力障害

2016-05-04View Original

Thread Content

当社の工場で使用しているESDは横河のPROSAFE-RSシステムですが、使用中にDO出力(制御用スイッチバルブ)で時折OOPアラームが発生します(回路検出機能はオンの状態)。配線に問題がないことを確認し、回路検出機能をオフにするとこの不具合は再発しません。また、問題のある電磁弁をDCS回路で使用するようにすれば、全く問題ありません。 現在、横河ESDのDO出力の回路検出機能と電磁弁がうまく連動していないのではないかと疑っています。電磁弁はFESTO製を使用しており、型番はVACC-S18-K4-1U-EX4 ME、注文番号は562897です。フォーラムの皆さんの中で同様の問題に遭遇した方はいらっしゃいますか?また、横河PROSAFE-RSを使用したESDシステムを導入しているところはありますか?
Reply #22016-05-04
プロジェクトでは、直接DO出力で現場の電磁弁を駆動する例はほとんどなく、一般的には中間にリレーが挿入されます。 誤報であることが確認できたのなら、そのまま停止すればいい。
Reply #32016-05-04
ESDに関わるため、この回路検出機能はオフにすることができません。この機能は、現在そのバルブが正常な状態にあるかどうかを中央制御装置に知らせるためのものです
Reply #42016-05-04
また、直接DOで負荷を駆動するのではなく、中間に基板がありますが、これは従来の意味でのリレーではありません
Reply #52016-05-04
皆さん、現場で「Disconnectを検出する」にYESを選びましたね。実際、本当にOOPになった場合、現場の電磁弁が電力を失い、装置は停止します。
Reply #62016-05-05
もちろん、それが従来の意味でのリレーではないことは知っています。プロジェクトでは一般的にSRM54Dセーフティリレーボードが搭載されます。途中にリレーがあるのなら、OOPの診断は現場の電磁弁とは全く関係ありません。 まずは回路の原理をしっかり理解することをお勧めします。そうすれば、問題の本質を見つけ出せます。
Reply #72016-05-11
確かにYESを選んで、この回路検出機能をオンにしたのです。問題は、通常の生産中に突然OOPが検出されて工場全体の停止を招いたことですが、実際には配線に問題はなく、電磁弁に単独で24Vの電源を供給しても正常に動作します。さらに、Detect DisconnectionをNOに設定して回路検出機能をオフにしても、電磁弁は正常に動作します。そのため、現在はこの電磁弁と回路検出機能が適合していないか、または衝突しているために、時折誤ったエラーが発生しているのではないかと疑われています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.