HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

生活排水のアンモニア窒素問題

2016-05-05View Original

Thread Content

生活排水にはMBR一体型装置が使用されており、流入水のCODは280、アンモニア窒素は55で、流出水のCODは10未満、アンモニア窒素は48です。元の設計では流入水のアンモニア窒素は25でしたが(これは一旦置いておきます。私たちは装置供給業者です)、問題が発生した後、pHは7~8程度、総アルカリ度は流入水で500、無酸素槽で450、膜槽で400でした。無酸素槽の滞留時間は3.2時間、膜槽は2.3時間です。流入水量は一時的に1時間あたり約15立方メートルに抑えられ、DOは3前後に管理されていますが、好気処理の時間が短すぎるのでしょうか?硝酸化は効果を示さなかった;やはり硝化菌は全く育たず、好気性菌が優勢です。どう調整すればいいでしょうか?ありがとう
Reply #22016-05-05
この投稿は最後にzhaolijunによって2016年5月5日16時44分に編集されました。アンモニア窒素の値が55で、元の設計では流入水のアンモニア窒素は25となっていました。これは問題があり、設計値のほぼ2倍にも達しており、要求を満たすのは非常に難しいです。さらに、アンモニア窒素が過剰になると毒性物質となり、硝化反応の円滑な進行を妨げます。設計パラメーター、例えばMLSS、硝化速度、流入水量などを確認する必要があります。 現在の状況では、DO=3、処理水のCOD=10、pH=7-8であり、硝化にとってかなり好都合な条件です。通常であればアンモニア窒素を10未満まで下げることは問題ありません;しかし、排出水のアンモニア窒素が48であることは、3つの問題を示している。1つ目は硝化細菌がいないこと、2つ目は滞留時間が短すぎるか、言い換えればスラッジの寿命が短すぎて硝化細菌の増殖に不利であること、3つ目はシステムの変動が大きいか有害物質が混入しているため、硝化細菌が生存しにくいことである。なぜなら硝化細菌の成長速度は遅く、環境の変化に敏感だからだ。 提案:1. MLSSを上げる。5~6g/Lで問題なく、硝化細菌の増殖を促進するために汚泥滞留時間を長くする; 2. 安定して動作し、各パラメータは安定を保つ; 3. DOを5前後またはそれ以上に上げ、アンモニア酸化速度を高める; 4. 水温を20°~35°Cの間に保つこと。この温度は硝化反応の進行に適している; 5. 元の設計と比較して、設計能力を120%以上超える場合は、処理量を削減するか、処理施設を拡大する必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.