例えば、カードやセーフティガードが現場の計器に電源を供給する場合、その電源は安定化された24VDCでしょうか? 電源が24Vなので、負荷を接続すると負荷の両端の電圧は8Vになります。では、残りの24-8=16Vはどこに行ったのでしょうか?ケーブルの電圧はほとんど無視できる。 2線式計器では、通常、電源電圧は24VDCではなく20VDC前後となりますが、この電圧はどこに行ってしまうのでしょうか?供給電圧は正常ですが、電流が小さすぎると計器が正常に動作しません。その理由を具体的に教えていただけますか?公式?
計装についてはあまり詳しくありませんが、おっしゃっているのはスイッチング電源のことでしょうか。以前、部門の計装担当者と話し合ったことがあるのですが、出力が必ずしも24ボルトになるわけではなく、電源内に抵抗を追加することで調整できるとのことでした。
24VDC電源は安定化電源によって供給されます;現場の計器での電圧が24VDCでないのは、伝送導線に抵抗があり、導線上で電圧降下が生じるためです。現場の計器が正常に動作するためには、導線の電圧降下の大きさを考慮しなければなりません。
下の投稿をよく見てみてください。わからないなら、適当なことを言わないでくださいね:P 子供たちを誤った道に導くことになります:P
http://mp.wei*n.qq.com/s?__biz=MzI1NDAxNDYwMg==&mid=2664668189&idx=5&sn=371af3baea44b3eea1e71a17c68e4dfe&scene=1&srcid=0710pFF8Pxx2dSr5w8Ml9OIA#rd
電源はもちろん安定していますが、負荷を接続した後に電圧降下が起こる原因はいくつかあります。計器用ケーブルの抵抗が大きすぎる場合や、回路内の計器の抵抗が小さすぎる場合などがあり、これらが原因で電源電圧よりも低い値になってしまうのです。各計器には一定の動作電圧範囲があります。24DC未満だと動作しないわけではありません。
全部中学の物理の問題で、答えるのが面倒だから、自分でもう一度やり直そう。
2線式計器は回路上で可変抵抗に等しく、出力電流が変化すると、それに相当して抵抗値も変化する。この時、導線の抵抗によって分圧される電圧の大きさも変化しているため、測定される計器の2端子間の電圧も変化します。
皆さんが言うケーブルの分圧は理解できますが、セーフガードの現場側端子を抜くとセーフガードで24Vが測定され、端子を差し込むと8Vになります。なぜ24Vにならないのでしょうか。ケーブルと現場の計器の電圧もすべて考慮されているはずです。
セーフガードで電圧と電流を制限したんでしょう?でもそれもおかしいですよ。現場では8Vでは、計器が動作しません。確か、計器を動かすには現場で最低でも17~18V程度は必要だったはずです。 この二日間ほど前、うちのK-TEK式水位計(本当に腹が立つくらい使い物にならない代物)の表示部が突然動かなくなりました。表示部で測定すると電圧が18Vにも満たず、表示部を外して測ると24Vでした。これは間違いなく表示部のどこかが壊れているのです。表示部を分解し、基板を取り出して色々と調べてみると、主に中の配線が問題だったようです。調整を終えて元に戻し、電源を入れると、なんと電圧は23V強に戻りました。 個人的な見解です。投稿者の参考までに。