簡単な質問ですが、インストルメントの24VDC電源についてです。

2016-09-11View Original

Thread Content

例えば、カードやセーフティガードが現場の計器に電源を供給する場合、その電源は安定化された24VDCでしょうか? 電源が24Vなので、負荷を接続すると負荷の両端の電圧は8Vになります。では、残りの24-8=16Vはどこに行ったのでしょうか?ケーブルの電圧はほとんど無視できる。 2線式計器では、通常、電源電圧は24VDCではなく20VDC前後となりますが、この電圧はどこに行ってしまうのでしょうか?供給電圧は正常ですが、電流が小さすぎると計器が正常に動作しません。その理由を具体的に教えていただけますか?公式?
Reply #22016-09-11
計装についてはあまり詳しくありませんが、おっしゃっているのはスイッチング電源のことでしょうか。以前、部門の計装担当者と話し合ったことがあるのですが、出力が必ずしも24ボルトになるわけではなく、電源内に抵抗を追加することで調整できるとのことでした。
Reply #32016-09-12
24VDC電源は安定化電源によって供給されます;現場の計器での電圧が24VDCでないのは、伝送導線に抵抗があり、導線上で電圧降下が生じるためです。現場の計器が正常に動作するためには、導線の電圧降下の大きさを考慮しなければなりません。
Reply #42016-09-12
下の投稿をよく見てみてください。わからないなら、適当なことを言わないでくださいね:P 子供たちを誤った道に導くことになります:P
http://mp.wei*n.qq.com/s?__biz=MzI1NDAxNDYwMg==&mid=2664668189&idx=5&sn=371af3baea44b3eea1e71a17c68e4dfe&scene=1&srcid=0710pFF8Pxx2dSr5w8Ml9OIA#rd
Reply #52016-09-12
電源はもちろん安定していますが、負荷を接続した後に電圧降下が起こる原因はいくつかあります。計器用ケーブルの抵抗が大きすぎる場合や、回路内の計器の抵抗が小さすぎる場合などがあり、これらが原因で電源電圧よりも低い値になってしまうのです。各計器には一定の動作電圧範囲があります。24DC未満だと動作しないわけではありません。
Reply #62016-09-12
全部中学の物理の問題で、答えるのが面倒だから、自分でもう一度やり直そう。
Reply #72016-09-12
2線式計器は回路上で可変抵抗に等しく、出力電流が変化すると、それに相当して抵抗値も変化する。この時、導線の抵抗によって分圧される電圧の大きさも変化しているため、測定される計器の2端子間の電圧も変化します。
Reply #82016-09-12
皆さんが言うケーブルの分圧は理解できますが、セーフガードの現場側端子を抜くとセーフガードで24Vが測定され、端子を差し込むと8Vになります。なぜ24Vにならないのでしょうか。ケーブルと現場の計器の電圧もすべて考慮されているはずです。
Reply #92016-09-13
セーフガードで電圧と電流を制限したんでしょう?でもそれもおかしいですよ。現場では8Vでは、計器が動作しません。確か、計器を動かすには現場で最低でも17~18V程度は必要だったはずです。 この二日間ほど前、うちのK-TEK式水位計(本当に腹が立つくらい使い物にならない代物)の表示部が突然動かなくなりました。表示部で測定すると電圧が18Vにも満たず、表示部を外して測ると24Vでした。これは間違いなく表示部のどこかが壊れているのです。表示部を分解し、基板を取り出して色々と調べてみると、主に中の配線が問題だったようです。調整を終えて元に戻し、電源を入れると、なんと電圧は23V強に戻りました。 個人的な見解です。投稿者の参考までに。
Reply #102016-09-13
8Vの場合。表は絶対に光らない。
Reply #112016-09-13
8vは問題なし、ポジショナーの

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.