Thread Content
先輩の皆様、私はこの銀行に入社したばかりで、不十分な点があればどうぞご容赦ください。 当社では、既存の配管に低点ドレンを1か所設置する必要があります。配管:DN800、12.0mm、304材。ドレン:DN25、300Lb、304材。使用する支管継手は、DN800、12.0mm×DN25、Sch40S、STD、BW、304材、GB/T19326規格とするのが適切でしょうか?
この投稿は最後にdlutyjによって2016-5-13 11:49に編集されました。いくつか問題があると思います。 1. ダイレイン:DN25 300Lb 304:300lbとは何か?配管には耐圧等級が記載されていない。
2. 支管台の選定:DN800 12.0mm*DN25 Sch40S STD BW 304 GB/T19326。SCH40SとSTDはどちらも壁厚を示すもので、一つだけ記載すればよい。 DN25のガイドラインはサイズが小さく壁厚も薄いため、溶接継手SWを使用すべきであり、溶接継手の際には支管台の壁厚は記載せず、ポンド級を記載する
導淋は承継溶接接続であるべきです。 壁厚は記載せず、管台のポンド級を記載する。主管は300LB、承継溶接は一般的に3000LBです。
300Lbとはドレンバルブの圧力等級で、STDとはどのような基準の肉厚ですか?
ポンド単位は書かなくていい、壁厚だけ書けばいい。管にポンド単位なんてあるわけない
この投稿は最後にdlutyjによって2016-5-13 11:51に編集されました。関連する壁厚の規格をご覧になることをお勧めします。SH/T 3405で問題ありません。HG/T 20553も参照できます
もちろん不適切だ。これは国際規格と米国規格を混在させているだけで、馬鹿げている