私たちの工場では、ほとんどがエマーソン製の1700型質量流量計を使用しています。数日前、ある流量計で流量が急に上下に変動し、マイナス値とプラス値の間を振動する現象が発生しました。これは一体何が原因でしょうか?どのような理由があるのでしょうか
Reply #22016-05-14
投稿者は流量計が故障する前の動作状態の変化情報を提供できなかったため、正確に分析することができませんでした。メーカーの資料および過去の経験に基づく判断:1、配管の点検後に流量計を再稼働させたことが原因か、また配管内のガスが計測データの変動に影響を与えているのか? 2、流量計センサーの接続箱に水が入ったり湿気がこもったりして、コイルの抵抗値が変化していないか? 3、流量計の下流配管内の媒体の背圧が変化し、気化やキャビテーション現象が発生していないか? 4、流量計の前後の配管フランジに変形応力は存在するか?支持架の浮き応力の追加などの問題? 5、施工環境の温度に急激な変化はありますか? 6、操作によって測定媒体の圧力が大幅に上昇する可能性はありますか? 7、流量計の電源供給は不安定で、変動が大きいですか? 8、流量計の周辺に、変圧器、発電機、インバータなどの高出力な電磁干渉源が新たに出現していないか?
Reply #32016-05-14
工程条件が原因かどうか確認してみてください。媒体が管内に十分に入っておらず、塊状の流れが発生しています
Reply #42016-05-14
振動、電力供給の不安定、U字型の閉塞など
Reply #52016-05-17
平日の通常のトラフィック量はどれくらいですか?ゼロ点をわずかに上回っているだけなのか、それとも流量計の正常な測定範囲内なのか?
Reply #62016-06-19
この投稿は最後にmassflowmeterによって2016-6-21 09:23に編集されました。申し訳ありません、自分で投稿を削除しました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.