蒸気で空気を加熱するには?

2016-10-27View Original

Thread Content

皆様にお伺いします。流量3000m3/hの空気を、20~60度セルシウスで加熱するために必要な熱交換器のサイズはどれくらいでしょうか。加熱媒体は蒸気で、空気の圧力は0.3MPa、蒸気の圧力も0.3MPaです。また、気体同士の熱交換係数はいくらでしょうか?管間流速は一般的にどのくらいですか?
Reply #22016-10-28
運営者には2階のいくつかのスレッドをチェックしてもらい、どれも意味不明な無駄なスレッドばかりだということに気づいてほしい。話題に合わない説教は、どれも軽いものだ。。。。。 本題に戻ると、投稿者の説明はあまりにも少なく、誤解を招きやすい。もし単純に0.3MPaの飽和水蒸気で0.3MPaの冷たい空気を加熱するだけなら、それは簡単だ。水蒸気の凝縮水の回収などが関わらない場合は、どのような伝熱要素を使用するかを示せば、伝熱係数を計算できる。流速も伝熱要素に対応している。それに、素材のエネルギー消費要件などもあります。。。。 曖昧さを生むのは、投稿者が「気と気の熱交換係数はどれくらいか」と言ったからだというのはなぜでしょうか?過熱水蒸気で空気を加熱するつもりなのか疑問に思う水蒸気の相変化がないようにする?ですから、はっきり説明しないと、質問に答えるのが難しいです。。。
Reply #32016-10-30
発電所の空気予熱器には2種類あり、第1段階は蒸気加熱、第2段階は煙ガス加熱です。 蒸気加熱による熱交換には、理論計算に加えて、モデルテストも行うべきである。
Reply #42016-11-01
ご返信ありがとうございます。飽和蒸気で大丈夫です。この運転条件はあまり使われないため、熱交換係数の値や流速についてご相談したいです。
Reply #52016-11-02
あなたの条件によれば、一般的に水蒸気と空気の熱交換係数を35kcal/(m2*h*℃)とするのは問題ありません。0.3MPAの圧力下での飽和水蒸気の温度は134℃程度で、20から60までの範囲ではおよそ70kg/hの飽和水蒸気が必要になります。
Reply #62019-03-25
35kcal/(m2*h*℃)=40W/m2.℃?
Reply #72019-05-18
熱交換器も排水弁で水を排出するんですよね?水蒸気は分離することができ、水からさらに一部の蒸気を抽出して熱交換器で再利用することができます。あなたの熱風の温度は低いので、簡単な処理で十分です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.