自己制御措置を強化することで、安全弁の放出状態を減らすことは可能か?

2016-05-16View Original

Thread Content

現在、小さなプロジェクトを進めており、圧力容器には安全弁が設置されており、容器の入口前で減圧されています。API規格に従って、調節弁の故障によって引き起こされるガスの逆流状態を考慮する必要がある。この時点での排出量が過大であるため、自己制御措置を強化することで調整弁の故障による悪影響を回避しようと考えていますが、実現可能でしょうか? 例えば、タンクに2003の高圧アラームを設定し、それによって入口の二重SDVを連動して閉じる。実現可能か?
Reply #22016-05-17
可能です。要求が高い場合は、調整弁の後ろに電磁弁を取り付け、安全弁の作動圧力よりも低い値で高圧警報および高圧連動機能を設定します。高圧連動機能が作動すると、入口の調整弁および調整弁の後ろにある電磁弁が閉じます。
Reply #32016-05-17
可能です。また、直接過流量保護装置や過圧保護装置を設計することもできます
Reply #42016-05-30
それはプロジェクトの規定によりますが、オーナーの承認が必要です。また、SDVにPSTを追加することを推奨します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.