高圧ポンプの圧力スイッチの問題

2016-05-17View Original

Thread Content

質問があります。水処理プロジェクトのRO装置には高圧ポンプがあり、その両側に低圧スイッチと高圧スイッチがあります。この2つの圧力スイッチが具体的にどのような役割を果たすのか、また正式な基準ではどのように実装されているのか、さらに低圧スイッチと高圧スイッチはノーマルオープンかノーマルクローズに接続すべきか教えていただけますか??? ありがとう
Reply #22016-05-17
低圧スイッチはポンプを保護し、流量不足によるポンプの損傷を防ぐためのもので、高圧スイッチは膜を保護し、ポンプの出口圧力が過度に高くなって膜が損傷するのを防ぐためのものです。具体的な接続方法については、各製品の説明書を参照してください
Reply #32016-05-19
古い装置で、説明書などもないんです。他の会社でもこのような状況はあるのか、どのように設計されていて、どのように配線されているのか、教えていただけますか
Reply #42016-05-20
高低圧スイッチの機能については既に説明しました。高低圧スイッチを、圧力スイッチによる開路時のポンプ停止の原理に従って設定する場合(通常はこの設定方法が適用される)、低圧でポンプを停止させる圧力スイッチには常開(NO)接点を、高圧でポンプを停止させる圧力スイッチには常閉(NC)接点を接続すべきである。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.