HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

防波堤に関するご質問ですか???急いで!急いで!急いで!!!

2016-05-20View Original

Thread Content

1、防火堤の底部にある排出管をポンプに接続する際、その管を防火壁を通してスリーブ状に通すことはできますか?どの条文を満たす必要がありますか? 2、防火壁の外側に漏出ポンプと送液ポンプを設置する場合、防火壁との防火間隔はどれくらいか?どの条文を満たすのですか? 3、防火堤はどのように計算するのか? 4、防火堤とその他の装置との防火間隔はどれくらいですか? ありがとうございます、大侠さん!
Reply #22016-05-20
問題が多すぎてよくわかりません。ポンプの配管は防火壁を通すことができるということだけは知っていますが、開口部を塞がなければならないようです。詳細は不明です。防火壁の計算はタンクの容量に関係しており、最大限に漏れ出すタンクの体積を参考にするそうです。詳しくは石油化学規格をご覧ください
Reply #32016-05-20
第1条、貯蔵タンクエリアの防火堤設計規範を参考にし、配管は防火壁を貫通してスリーブ状に設置できるが、有効な密封措置を講じなければならない。 残りの3つは、実際の状況に応じて判断する必要があり、建築規則や石油化学規則の関連条項を参照することができる。
Reply #42016-05-21
可燃性液体の場合 第1条:石油化学規則6.2.17を参照 第4条 パイプラインが堤防を貫通する部分は、不燃性材料を用いて厳重に封鎖しなければならない; 第2条:複数のポンプがある場合は、石油化学規則5.3.5を参照し、甲Aからの距離は15m以上とする。...単一のポンプが設置されている場合は、甲A以外の可燃性液体については防火堤を設置でき、防火距離に制限はない。第3条:防火堤までの距離の計算には、石油化学規則6.2.11~6.2.17、液化炭化水素については6.3.5~6.3.8を参照する。第4条:石油化学規則の表4.2.12を参照して機器から各装置までの距離を算出した後、貯蔵タンクから防火堤までの距離が第3条を満たせば、防火堤から装置までの距離も求めることができる。
Reply #52016-05-21
5.3.5ここで言うのは、専用ポンプエリアでのみこれが可能であり、一般的なポンプエリアは4.2.12に従うものである。また、専用ポンプユニットであっても、ここで言う15m以上とはポンプからタンクまでの距離であり、防火堤までの距離ではありません。 投稿者さん、規格では一般的にタンクからポンプまでの距離が求められており、防火堤からポンプまでの距離についての要件はありません。
Reply #62016-05-23
…そう考えれば、柔軟に考えて、タンクから防火堤までの距離と、ポンプエリアからタンクまでの距離があれば、ポンプから防火堤までの距離も分かるんじゃないですか?距離の役割と意義を理解するために、まず防波堤の役割はタンクが穿孔して液体が噴出した際に距離を確保するためのものです。一方、ポンプからタンクまでの距離が重要なのは、タンクが火災に見舞われて他のポンプの使用に影響が出るのを防ぐためです。では、ポンプから防波堤までの距離を別途設定することに意味はあるのでしょうか?距離は物質の影響を受ける。
Reply #72016-05-23
また、5.3.5の距離とは、ある装置から別の装置までの距離を指し、具体的な詳細については詳細規定や計算方法を確認する必要があります。
Reply #82016-05-23
1、防火堤の底部にある排出管をポンプに接続する際、その管を防火壁を通してスリーブ状に通すことはできますか?どの条文を満たす必要がありますか? できます。パイプが堤防を貫通する要件を満たせばよい。特にシールによる漏れ止めです。 2、防火壁の外側に漏出ポンプと送液ポンプを設置する場合、防火壁との防火間隔はどれくらいか?どの条文を満たすのですか? 石化規5.2.12、5.3.5、5.3.6は、個別の問題を個別に分析する。 3、防火堤はどのように計算するのか? 容積に基づき、GB 50351-2014「タンクエリアの防火堤設計規範」4を参照してください。防火堤とその他の装置との間の防火距離はどれくらいですか? ありがとうございます、大侠さん! ここでの間隔とは主にタンク群を指し、石油化学規格4.2.12に準じ、この場合は防火堤の中心線を起点および終点とする。 しっくりきた方は、ベストサポートに投票してくださいね :)
Reply #92016-05-23
あなたが尋ねていることは、石油化学規則の中にすべてあります!自分で見ることをお勧めします。そうすれば全体像がわかり、誤解しにくいです!
Reply #102016-05-23
この投稿は最後にliujia1987によって2016-5-23 18:24に編集されました。これは柔軟かどうかの問題ではなく、あなたの考えが単純すぎるだけです。第一に、タンクエリア外の送液ポンプがタンク群専用のポンプエリアかどうかは、投稿者の説明だけでは判断できず、この場合に5.3.5をそのまま適用すると、投稿者を誤導する可能性があります。第二に、投稿者が尋ねているのは送液ポンプから防波堤までの距離であり、あなたが答えたのは送液ポンプからタンクまでの距離です。これは質問に答えていないことになります。規格では、送水ポンプから防火堤までの間隔については要求が定められていない。あなたがおっしゃった通り、タンクから送液ポンプまでの距離の基準と、タンクから防火堤までの距離の基準がわかっていれば、タンク・送液ポンプから防火堤までの距離の基準も算出できます。甲Aタイプのタンクとポンプとの最小距離は15mで、甲Aタイプのタンクは横型タンクとして扱い、タンク壁から防火堤までの最小距離は3mです。また、あなたがおっしゃった防火堤からポンプまでの安全距離は12mです。現場に甲A型の横置きタンクがあり、防火堤から10m、貯蔵タンクから16mの距離にあるとする。この場合、防火堤までの距離は6mで、12m未満なのだ。もしこれを規格に違反していると他人に言えば、笑われてしまうだろう。第三に、あなたが言う「甲A以外の可燃性液体は防火堤の外に設置でき、防火距離に制限はない」というのは、貯蔵タンク用の専用ポンプの場合のことであり、タンク群の外にポンプが1台あれば距離に制限がないという意味ではありません。
Reply #112016-05-23
5.3.5これは明らかにタンクからポンプまでの距離であり、どうして装置と同等になり得るのか?貯蔵タンクが同様の装置である場合、表4.2.12では装置とタンクを区別する必要はない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.