B偶糸の温度測定でDCSが0に表示される原因は何ですか?

2016-05-23View Original

Thread Content

正負が逆になっているのかもしれませんか?
Reply #22016-05-23
まず、熱電対ケーブルに断線がないか確認しましょう!
Reply #32016-05-23
この投稿は最後にwojiuy2y2によって2016-5-23 13:41に編集されました。DCS側の接続モジュールはどのような信号を受信しているのでしょうか?
Reply #42016-05-23
マルチメーターを使って熱電対の出力値であるmVを測定してみてください。0mVの場合、熱電対が開路しているか、表示部に不具合がある可能性があります。
Reply #52016-05-23
ご説明によると、6本同時に取り付けているので、単一の熱電対線が壊れたり回路に問題があったりする可能性は低いです。確かに、接続が間違っていないか確認してみるとよいでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.