2016-05-23View Original

Thread Content

空調システムでは、10度から40度の温度を維持するためにファンルームの換気設計が必要であり、ファンの放熱量も求められるが、関係するメーカーは放熱量という条件については言及されていないと述べている。皆さん、こんな状況に遭遇したことはありますか?放熱量についてインターネットで調べても明確な説明が見つからず、モーターの無駄な消費電力とファンの無駄な消費電力の合計なのではないかと推測しています。条件を明確にできないので、本当に悩んでいます:Q
Reply #22016-05-23
私も経験がないのですが、あなたの考えは正しいと思いますが、無効電力ってどうやって計算するんでしょうか?これは無効電力じゃないよ。。。 個人的な意見ですが、保険でリスクをカバーするには、モーターの有効動力からファンの有効動力を差し引くのが良いのではないでしょうか?
Reply #32016-05-23
(1-ファンの効率)×モーター出力+モーター損失 モーター損失=モーター入力×(1-モーター効率) 正しいか?
Reply #42016-05-24
今日相談した結果、この方法にしました。モーターの出力に(1-モーター効率×ファン効率)を掛けて、有効な仕事に使われないすべての損失を熱損失として扱うのです。この値は決して小さくありません。
Reply #52016-05-24
ええ、この考え方でまず提案しますが、もう一つ問題があります。ファンの無駄な仕事のうち一部はプロセスガスの加熱に使われ、また有効な仕事の中でも一部がプロセスガスの加熱に使われています。メーカーが示す出口温度、11000kg/h、40度から120度という条件では、このプロセスガスの温度上昇に100kW以上のエネルギーが必要になります。ですから、ファンケーシングの放熱も考慮すると、無駄な仕事だけでなく、有効な仕事の部分もどのように計算すべきでしょうか?自分で言っててめまいがする:dizzy:
Reply #62016-05-24
もう十分だろう、工事には常に余裕を持たせる必要があるからな。
Reply #72016-05-24
発生熱量(kW) ファンルーム 項目 モーター ケーシング MCC2108 12.3 30 MCC2109 12.3 30 MCC2110 6.1 20 これはプロセスパッケージから抜き出したもので、海外の人々がこの放熱量を計算する際にモーターとケーシングに分けていることがわかり、前述のモーター効率とファン効率を用いて計算する方法と類似点がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.