2016-05-26View Original

Thread Content

DN100の天然ガスパイプラインを持っており、天然ガス会社は私の熱伝導油用ボイラー室の西側17mの場所に天然ガスタンクを設置しました。そこまでどうやって行くか、皆さんに相談したいと思います。
1. 地中に埋設する場合、マンホールを作るべきか、直接埋めるべきか。また、パイプの材質は何が適しているのか。炭素鋼なのか、規格で推奨されているポリエチレン管や、機械接続式のダクタイル鋳鉄管などか。
2. 高架で設置する場合、パイプ支持架を作る必要がありますが、天然ガスパイプは何メートルの高さまで設置すればよいのか
Reply #22016-05-26
ガスパイプラインは圧力配管に属します。 ガス配管は圧力送配管に属し、その媒体は可燃性かつ爆発性のある有毒ガスである。施工や修理の後は、配管が安全に稼働するために、必ず気密試験を行わなければなりません。
Reply #32016-05-27
この質問は、総合設計、資材、圧力配管の監督といった複数の問題に関わっているなあ
Reply #42016-05-27
GB50028に規定があるか、または工業用配管の配置に関する各種規格を参照してください。
Reply #52016-05-27
17メートル、この間隔でいいですか?パイプライン支持架の高さは一般的に3メートル前後ですが、道路を跨ぐ場合は5メートルが必要です
Reply #62016-05-27
PE管でも炭素鋼管でもどちらでも構いません〜ただし、炭素鋼管を地中に埋設する場合は防食対策が必要です〜埋設するか管廊を設置するかの選択については、投資額を計算して、できるだけコストを削減しましょう。管廊を設置する場合は、現場の状況に応じてHG規格またはSH規格に従って設計できます~~
Reply #72016-05-27
わからなければ適当なことを言わないでください。多くのガスボンベは圧力配管に該当しません。圧力配管の定義によれば、管径が50以上で圧力が0.1以上のもののみが該当します。彼の仕事のプレッシャー次第です。
Reply #82018-05-02
私たちが設置しているのはポリエチレン管で、その後1.5メートル埋め込みます
Reply #92018-05-02
ご意見からすると、天然ガスは伝熱油ボイラー用のようですね。個人的にはシームレス鋼管を使用することをお勧めします。もし圧力配管に該当する場合は、設計会社に設計を依頼し、資格のある業者に施工してもらった上で、地元の検査機関にて監督検査を受けるのが良いでしょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.