甲種工場と乙種工場の安全間隔

2016-05-29View Original

Thread Content

甲種工場の乙種工場に近い側に屋外機器エリアがありますが、2つの工場の安全間隔を計算する際は、工場建物の外側から計算するのか、それとも屋外機器の外側から計算するのか?
Reply #22016-05-30
工場外の設備エリアは、組合せ装置として扱うんですよね。設備の外側から数えるんです
Reply #32016-05-31
設備は外縁で記し、工場は軸線で記す。
Reply #42016-05-31
石油化学規則の付録Aの規定によれば、それは装置の最も外側の縁です
Reply #52016-06-01
室外機の最も外側から数えて
Reply #62016-06-06
建築基準法では、甲種・乙種は設備の外壁から計算し、その他は工場建物として扱う

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.