甲種の工場や倉庫、タンクと、水池などの構造物との間には、防火距離の規定がありますか?

2016-06-01View Original

Thread Content

甲種の工場や倉庫、タンクと、水池などの構造物との間には、防火距離の規定がありますか?
Reply #22016-06-01
これは、あなたの構築物が何のために使われるかによります。例えば、甲種作業場専用の循環水槽の場合、甲種作業場の付帯設備として機能し、爆発危険地域の外にあれば問題ありません;2 あなたの構築物は汚水処理槽であり、(汚油タンクまたは缶を含む)石油化学規格表5.2.1に従い15mの間隔を保つ;3もし、あなたの建築物が工場内にある消防署、通信施設、消防ポンプ室であり、工場内の重要な建築物として甲類から35~40mの距離にある場合です。 重要なのは、構造物がどのような機能を持っているかを明確にすることです
Reply #32016-06-01
具体的な問題には具体的に対応し、防火間隔に関する規定はそれぞれ異なります。どの規格を適用するかによります。
Reply #42016-06-02
大侠、私たちのところののは汚水処理プールで、油分も含まれておらず、重要な施設でもありません。ただメタノール貯蔵タンクを設置しているだけですが、このような甲種貯蔵タンクと汚水処理プールの間には、具体的な防火間隔の規定があるのでしょうか??
Reply #52016-06-02
それにも12mの間隔が必要です。これは個人的な意見で、以前調べたことがあります。関連する条文の根拠が見つかりませんでした

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.