現場と制御室のアース問題

2016-06-02View Original

Thread Content

現場のある計器が必ずアースを接続する必要があり、制御室側の信号線は一括してアースを接続する、というケースはありますか。 したがって、信号線ケーブルのシールド層は制御室でアースされ、現場でもアースが求められるため、接続箱を使って分離するしかなく、シールド層は接続箱で切断される。 このような計器はありますか? 電磁流量計はこのような要求があるのでしょうか? やはり、ほとんどの場合、現場で電力を供給する計器で、アース線は別途接地され、シールド層は制御室でのみ接地されるのでしょうか?
Reply #22016-06-02
シールドを単端接地にすることで、高圧ケーブルのブリッジなどがある場合に生じる、計測器の電源や伝送信号への干渉を防ぎます;電磁流量計の現場接地は、多くの場合フランジ接地で十分です
Reply #32016-06-02
干渉を避けるため、一般的には別々のアース線で接地し、単一点接地とすることが求められ、制御室では接地が多く行われます。
Reply #42016-06-03
ケーブルのシールド層はDCSで片端接地され、計器の使用電圧が36Vを超える場合、計器には通常接地端子があり、現場の接地体に接続されて人体の安全を守る役割を果たします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.