DCSは単独で接地されていますが、計器のケースはどう接続すればよいですか?

2016-06-03View Original

Thread Content

DCSシステムは別途アースポストを設置し、システム外の機器のアースはこのアースに接続することはできない。 避雷と電気システムは共地化される。 では、私の現場用トランスミッターやその他の計器のケースを必ずアースする必要がある場合、DCSのアースポストに接続すればよいのでしょうか。そうすれば雷が鳴っても、信号線とケースが同電位になり、電位差が生じず、電子部品が損傷することはありません。雷保護アースが接続されている場合、雷保護アースとDCSアースが等電位でなければ、機器が損傷します。 これで合っていますか?
Reply #22016-06-03
一般的には一方を接地すればよいです
Reply #32016-06-03
DCSシステムは現在、一般的には別途アースピンを設置せず、電気的アースと接続することができ、アース抵抗が4オーム未満であればよい。ただし、アクセスポイントは避雷接地導入点にあまり近づけてはならず、少なくとも10メートル以上の距離が必要です。条件が許せば、できるだけ遠い方が良いです。
Reply #42016-06-03
現場トランスミッターなどの計器ケースを必ず接地する場合は、DCSのアースポストに接続しないでください。DCSは別途接地することが望ましいです
Reply #52016-06-03
接地については、フォーラムで既に多くの議論や事例があり、全長等電位接続の方が、電気や計器を個別に接地する方法よりもはるかに多く用いられています。規格では、現場の計器の電圧が36Vを超える場合にのみケースの接地が求められます。質問者様の場合は必ず接地する必要があるのであれば、雷保護用の接地を行うのが良いでしょう。あなたのDCS用の接地ポストを装置に接続するのは、実際には非常に難しいです!!
Reply #62016-06-24
現在、当社の計器のアース処理には以下の措置が取られています:1、計器をDCSに接続する際は単端アース方式を採用し、つまりケーブルのシールド層をDCSの作業用アース極に接続します。2、DCSの保護用アースと作業用アースは別々のアースバスに接続されます。3、保護用アースと作業用アースのアースバスは1つのアースバスに合流した後、計器専用のアース極または工場のアース極に接続されます。4、計器の総アース抵抗が0.4オーム未満であることを確認します
Reply #72023-01-16
トランスミッターのケースアースは、近傍で<100Ωであれば問題ありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.