GB50016規格に関する疑問

2016-06-03View Original

Thread Content

この投稿は最終的にchougfによって2016年6月4日00:18に編集されました。会社のタンクには潤滑油が保管されており、その容量は最大で1000m3です。ポンプはタンクから約2.5メートル離れた場所に設置されています。ある石油化学会社の安全に関する意見交換では、GB50016の4.2.7条の要件を満たしていないとされ、丙Bクラスのタンクとポンプ室との間の防火距離は10m以上でなければならないとのことだった。ちょっと理解できません。何の覆いもない単独のポンプだけで、それでもポンプ室と呼べるのでしょうか? ポンプ室の定義とは何ですか?
Reply #22016-06-03
なぜ空の議題が送られてくるのでしょうか?内容がどうして送れないの?
Reply #32020-06-05
屋外のポンプは石油化学業界のGB50160に従って設計でき、10m×0.75=7.5m以上とすることができる。ポンプをタンクの隣に置くのはダメです。たとえ丙類火災危険性のタンクであっても。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.