4~20mAのアナログ信号、1入力3出力(2線式パッシブ)が必要ですが、1入力2出力の信号分配器を2台使って実現できますか?

2015-10-13View Original

Thread Content

題名の通り、4-20mA信号を3組必要としています。しかし、有名メーカーの信号分配器はすべて1入力2出力タイプで、1入力4出力のものは存在しますが、それらは聞いたことのないブランドです。1入力2出力の分配器を2台使って、まず1台の分配器に接続し、そこから出てくる2組の信号のうちの1組を別の分配器に接続することで、1入力3出力を実現することは可能でしょうか??
Reply #22015-10-13
ブランド名だけでは使いやすいかどうかは分からないので、やはり1つで4つの機能が使えるものを使うのが最善です。 問題の分析が容易になる
Reply #32015-10-13
4チャンネル出力の絶縁モジュールを使えばよいです。この種のモジュールは技術が成熟しており、価格も高くありません。多くの計測器メーカーが取り扱っており、手作業で製造されていない限り、品質は一般的に保証されます。複数の計測器メーカーに相談してみるとよいでしょう。
Reply #42015-10-14
工場にはベックオス、ウェーデマイヤー、そして国産品があります。ベックオスとウェーデマイヤーは8年間使っても問題ありませんが、国産品はせいぜい2年ほどしか持ちません
Reply #52015-10-14
まず分配器を1つ接続し、そこから出てくる2つの信号のうちの1つにさらに別の分配器を接続することで、1入力3出力を実現できます。可能ですが、信号の誤差が少し大きくなるかもしれません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.