電磁流量計についてですが、原因は何でしょうか

2016-06-06View Original

Thread Content

私たちの脱硝プロジェクトでは、アンモニア水溶液用の電磁流量計を使用しており、電極は316Lで、アースリングなどもすべて準備されています。現在、工程上の都合により尿素溶液に変更されましたが、配管などは変わっておらず、流量計からは信号がありません。理由が思いつかなかったので、再び配管内の媒体をアンモニア水に戻すと、流量信号が出るようになった。再び尿素溶液に戻すと、またなくなった。どうしても理解できず、皆さんの助けを借りるしかありません。
Reply #22016-06-06
この投稿は、2016年6月6日15時02分にjujiangliuによって最終的に編集されました。尿素の導電率は、測定要件を満たしていますか?
Reply #32016-06-06
尿素溶液の具体的なデータはわかりませんが、普段尿素溶液を扱う場面でもこのような電磁流量計を使っており、問題ありません。電磁流量計は尿素溶液の流量測定に適しています。
Reply #42016-06-06
スプレーガンの流量制御にはすべてローターを使用しています。液態アンモニアと尿素はどちらも導電性がありません。以前のアンモニア水は混合物でしたが、電磁式なら使用可能です。説明は不要です!
Reply #52016-06-06
でも、尿素溶液は導電性があるのではないですか。私たちが使用している尿素溶液の濃度は5%~10%です
Reply #62016-06-07
あなたの尿素は純水で希釈していますか?もしそうなら、流量計を交換しましょう
Reply #72016-06-07
この場合、一般的には電磁気的な問題はありません。媒体が導電性を持っていないか確認してください
Reply #82016-06-07
媒体を交換した後、流量計の一部のパラメータを再設定する必要がありますか?
Reply #92016-06-07
プロジェクト現場では純水は使えない。 メーカーに聞いても理由が分からず、困惑しています
Reply #102016-06-07
尿素、アンモニア水、流量に応じてタービンかローターのどちらが良いか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.