裸管の配管溶接部を直接梁の上に設置してもよいでしょうか?もしダメな場合、規格はありますか?
Reply #22016-06-10
これは無理でしょう、せめて下に小さな形鋼でも置いてください
Reply #32016-06-10
ダメですよ。もし溶接部に漏れがあると、点検が困難になります。
Reply #42016-06-11
許可されない。溶接部は支持枠の位置に設置してはならず、配管の運用や点検に支障をきたす
Reply #52016-06-11
配管支持規格にはこのような規定がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.