24V計器の電源供給問題

2016-06-14View Original

Thread Content

この投稿は最終的にhfrsによって2016年6月15日16時46分に編集されました。500メートル、24VDCで、電磁式流量計や質量流量計に使用されるもので、2x1.5のケーブルで電力を供給します。これを使ったことがある人はいますか?2x2.5のケーブルを交換する必要がありますか?
Reply #22016-06-14
使ってみたら、電圧が17.5ボルトになって、そのあと頭痛がするんだ。たくさんの計器があって、どれも外せない。
Reply #32016-06-14
私たちは2x2.5のケーブルで電力供給を行ったことはなく、2x1.5のケーブルで電力供給しています
Reply #42016-06-15
2x2.5のケーブルを使用すべきです。
Reply #52016-06-15
使ってみましたが、これだけの長さなら1.5でも使えます。ただ干渉がかなりひどく、信号の減衰や電圧降下があるので、できれば2.5に変更した方が良いです
Reply #62016-06-15
500mも離れていて、とても遠い。圧力降下が大きすぎるので、やはり太めの方が良い。2x2.5
Reply #72016-06-15
2×2.5に変更することをお勧めします。一般的な規定があって、それが標準なのかうちの会社の規定なのかは忘れましたが、300メートル以上の場所では必ず2.5を使用しなければならないようです。そのため、私たちはすべての設計で2.5の電源を使用しており、信号線には1.0を使う場合でも同様です
Reply #82016-06-15
将来的に計器のメンテナンスや故障診断を容易にするため、2×2.5を使用することを推奨します
Reply #92016-06-15
距離が遠すぎるので、降圧を計算した方が良く、220Vに変更することもできます。
Reply #102016-06-15
4~20マイクロアンペアの信号には1.5を使用し、質量流量計には交流電源を使用する。直流電源では距離が遠すぎて電圧降下が大きくなる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.