曲がった管の流量計の圧力差値が計算書よりも大幅に高い原因は何でしょうか

2016-06-15View Original

Thread Content

水素ガスを測定する際の計算書は非常に詳細で、標準状態での条件も正しい。計算書上の圧力差は200Paだが、実際には1300Paであった。これはどういう理由なのでしょうか
Reply #22016-06-15
投稿者が使っているのはパスカルという単位で、パスカルは非常に小さい数値です。数値だけを見れば確かに大きな差がありますが、実際の利用面ではその差はそれほど大きくありません。また、理論と実際には常に差が生じるものですから、個人的には実際の状況を重視すべきだと思います
Reply #32016-06-15
曲がった管を用いた流量計は標準的な流量制御装置ではないため、計算値と実際の値に差が生じ、実際の流量で校正する必要があります。
Reply #42016-06-15
個人的見解です。誤りがあればご指摘ください。まず、圧力導入管路が滞っていないかを確認します。二次バルブ群を閉じて内容物を排出し、自作の接続部品と標準的な圧力源を使ってトランスミッターを校正します。トランスミッターが正常であれば、測定値を信頼できます。次に、小流量時の差圧値は正確に測定するのが難しく、トランスミッターの増幅回路が過度に敏感である可能性があります。総量計測に使用する場合、この誤差は大きくなりますが、検出・制御用として使用するなら実用上問題ありません。ガラスローター式流量計に交換することもできます。低コストな対処法としては、読み取り値が1300Paの場合を正常とみなす方法があります
Reply #52016-06-16
口径がどれくらいか、計算書を送ってもらえると誤りがないか確認できます。また、正圧で水が入っていないかも確認したいです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.