最近、アンモニアステーションを設置する必要があります。これは、液体アンモニアを気化させてアンモニアガスを生成し、SCR(NOx除去装置)に供給するものです。現在、アンモニアステーションの火災リスクをどのように定義するかという問題に直面しています私たちが使用しているのは液体アンモニア用のボンベで、最大貯蔵量は400キログラムです。装置全体は屋外に設置されており、雨よけがあり、アンモニアガスの漏れを検出する仕組みも備わっています。 乙類と定義する場合、GB50016に従うと工場内に適切な場所が見つかりません。 貯蔵量が少なく、さらに屋外に設置されているので、乙類として定義しなくてもよいのでしょうか?皆様のご教示をお願いします。
Reply #22016-06-17
ダメです。400キログラムはすでに危険因子です
Reply #32022-01-25
GB50016は何を規定しているのか?
Reply #42022-01-26
在庫切れの場合はアンモニア水でも使用できます。液氨を使用しなければならない場合、屋外設備のため、(屋外設備であるため、参考にしかならないが)「建築基準法」第3.1.2条を参照して設計するしかない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.