先輩の皆様にお伺いしたいことがあります。化学工場の循環水システムは、どのように制御すればよいのでしょうか?内容は以下の通りです:(A) 循環水の給水用主管および戻り水用主管のバルブをすべて開放し、循環水の総流量は各ユーザー(熱交換器)の戻り水用バルブを調整することで制御する;(B) 循環水の給水用主管のバルブを開放したままにし、戻り水用主管のバルブを調整することで循環水の総流量を制御しやすくする。また、各ユーザー(熱交換器)の戻り水用バルブを適切な流量に調整する。皆様にお聞きしたいのですが、上記の2つの方法のうち、どちらがより良いのでしょうか?その理由をご説明ください...
Reply #22016-06-18
a、ユーザーは決めにくい。 熱交換器によって水量を調整する
Reply #32016-06-18
A、循環水の温度を調整する際は熱交換器の出口バルブを操作し、全体として給水および戻り水のバルブは全開にし、バイパスは閉じます。冬場は熱交換器のバイパスを少しだけ開けて、熱交換によって温度を調整します
Reply #42016-06-19
{:3_49:}誰が君に案Bを渡したんだ、その人を殴れ。それは減圧弁の後ろにもう一つ減圧弁を取り付けるようなものだ。。。。役に立たない。。。彼を調整するより、あなたが総入力バルブを調整した方がいい。そうすれば電気代も節約できる。。。。。。
Reply #52016-06-19
A、循環水の温度を調整する際は熱交換器の出口バルブを操作し、全体として給水および戻り水のバルブは全開にし、バイパスは閉じます。冬場は熱交換器のバイパスを少しだけ開けて、熱交換によって温度を調整します
Reply #62016-06-19
各装置エリアに供給される循環水の総量は制御する必要があり、そうでないと循環水ポンプの負荷が非常に大きくなります。装置の熱交換器に入った後、戻り水バルブで調整される。
Reply #72016-06-19
B案は、各ユーザーの水圧に要件がある場合にのみ使用されることがあり、給水主管の圧力を調整して返水主管の流量を制御するものです。一般的な冷却水システムではA案が採用され、各ユーザーが温度に応じて自動的に冷却水の流量を調節し、主管には圧力バランスバルブのバイパスや防凍用バイパスのみが設置されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.