三線式の熱抵抗はどのようにして内部抵抗をなくすのか

2016-06-20View Original

Thread Content

皆さんに質問があります。3線式の熱抵抗体からの信号が、信号線を通ってアイソレーショングリッドを経由し、電流信号に変換されてカードに送られますが、この途中でどうやって信号線の内部抵抗を打ち消しているのでしょうか。今日の例では、現場で測定した熱抵抗体の値は118.3オームでした。一方、制御室側のアイソレーショングリッドの入力端では124.5オームという値が得られました。しかし、室内の表示値は依然として118.3オームのままでした。この場合、どのようにして内部抵抗が打ち消されているのでしょうか?アイソレーショングリッドによってなのか、それともカードによってなのか。もしXP316というカードを使用しているのであれば、そのカードによって内部抵抗が打ち消されているのでしょうか?もし隔離ゲートを使用した場合、隔離ゲートは無効化されますか?
Reply #22016-06-21
「信号線の内部抵抗をなくす」のではなく、信号線の抵抗が測定結果に与える影響をなくすのです。上記の回路図を参照すると、3線式接続により、測定用ブリッジの2つのアームにはそれぞれ導線抵抗が存在します。ブリッジの出力電圧は、ブリッジアームの抵抗値に比例します。2つのアームにおける導線抵抗値は等しいため、互いに相殺されます。その結果、出力電圧は導線抵抗値とは無関係になります。
Reply #32016-06-21
バランスブリッジ法。高校のとき、いくつかの*問題で「バランスブリッジ」が出題されたことがある。 興味があるなら、インターネット上の方法に従って計算してみて、より深く理解してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.