HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

塩素ガス、フッ化水素警報器の警報値について

2016-06-28View Original

Thread Content

たくさんの投稿を調べてみたが、皆さんが設定している塩素ガス警報器の値は様々で、0.3ppm前後のものもあれば、1ppm~3ppmのものもあった。しかし、規格では塩素ガスの最大許容濃度(MAC)は1mg/m3と定められており、これは0.3ppmに換算される。0.3ppmを超える設定値は、すべて規格に適合していないということでしょうか? また、リレー値についての質問がありますが、リレー値はアラーム値よりも高い方が良いのでしょうか、それとも低い方が良いのでしょうか?リレー値は警報値よりも低く設定すべきで、リレー値に達したらファンを起動して換気し、できるだけ警報値に達さないようにすべきではないでしょうか?
Reply #22016-06-28
2. 有毒ガスの警報設定値(上限)は、100%MAC/PC-STEL以下とすることが望ましく、標準ガスの調製が困難な場合は、警報設定値を200%MAC/PC-STEL以下とすることができる。 有毒ガスの警報(高・高限)設定値は、IDLH値の10%を超えてはならない。 3. 有毒ガスの測定範囲は、0~300%MACまたは0~300%PC-STELが適している;既存の検出器の測定範囲が上記の要件を満たせない場合、有毒ガスの測定範囲は0~30% IDLHとすることができる;  4. 高い報告値は、有毒ガスやその毒性、作業員の状況、事故の影響、プロセスや設備、さらには気象条件など、企業が現場の様々な要因を総合的に考慮した上で決定することができる。 5. 警報は、その場所で有毒ガスが大量に放出され、危険なレベルに達していることを示しています。したがって、速やかに緊急対応計画を実行し、作業員の保護および関係者の避難を徹底する必要があります。 『石油化学工業における可燃性ガス及び有毒ガスの検出・警報設計規範』を基準としており、その規格番号はGB50493-2009です。一般的に、この規範では第一段階の警報値(高警報)の上限がどれくらいであるかのみが定められており、第二段階の高警報については明確な要件は設けられていません。高警報値は、有毒ガスの種類や毒性、作業員の状況、事故の影響、プロセスや設備、気象条件など、企業が現場のさまざまな要因を総合的に考慮して決定することができます。 質量mg/m3と体積濃度ppmの換算 1立方メートルの大気中に含まれる汚染物質の質量で表される濃度を質量-体積濃度といい、単位はミリグラム/立方メートルまたはグラム/立方メートルです。 PPMとの換算関係は次の通りです:X=M.C/22.4、C=22.4X/M。ここで、Xは汚染物質の濃度を1立方メートルあたりのミリグラム数で表した値です; C—汚染物質の濃度値をppmで表したもの; M—汚染物質の分子量。 塩素ガスのMACは1mg/M3で、M値は71です。これを第1レベルの警報値に換算すると0.32PPM以下となります。一般的にファンのインターロック値は0.32PPMに設定されており、MAC値に達したらすぐにファンを起動させることができます。MAC:Ma*mum Allowable Concentration、最高許容濃度
Reply #32016-06-29
ありがとうございます。もう一つお伺いしたいのですが、連動値と警報値は同じ値なのでしょうか?例えば、ご説明の通り連動値が0.32ppmの場合、警報値はどのくらいに設定すればよろしいでしょうか?
Reply #42016-06-29
第一レベルの警報値は、規格によりMAC、すなわち0.32ppm以下であればよい
Reply #52021-06-27
0~1ppmの精度で、設定値を0.3~0.6ppmにすることができるメーカーはどこですか?連絡先を教えていただけますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.