DCSシステムのアラームの分類とレベル分けについて、皆さんはどのように対応していますか?実績のある方は、ぜひご共有ください

2016-06-28View Original

Thread Content

この投稿は、2016年6月29日00:07に328104062によって最終的に編集されました。タイトルの通り、解決すべき問題は、CS3000Rシステムを例に、DCSシステムにおけるアラームの分類(異なるHISでアラームを分類する)や階層化(異なるレベルでの音量、音質、周波数、ランプの点滅、ポップアップウィンドウなど)を実現することです。現在の状況では、アラームには階層がなく、操作ステーションにも区別がありません。あるドメイン内にある限り、どの装置やどの職場の操作ステーションからでもアラームが発報されます(例えばFAR03ドメインには、改質装置、水素化装置、水素製造装置、ベンゼン抽出装置などがあり、それぞれ異なるHISがあり、各HISで異なる職員が操作していますが、アラームは同じです。つまり、水素製造装置を操作する職員と水素化装置を操作する職員が受け取るアラームは同じなのです)。これによる問題点は、アラームが意味をなさず、ブザーが鳴り続けることで騒音が発生し、業務に支障をきたします。1. アラームが多すぎるため、操作員が油断してしまいます。FAR03ドメインでは、各人が複数の装置からアラームを受け取り、人間の処理能力をはるかに超えています。2. アラームが職員ごとに分けられていないため、実際の操作時に、どの職員がそのアラームに対応すべきかがわからず、誰が対処すべきかが明確になりません;無視される原因:
3. アラーム設定において、実際の運用パラメータの重要性が考慮されておらず、レベル分けが全く行われていない。その結果、重要でないアラーム情報が頻繁にオペレーターに届き、それが当たり前となってしまう。例えば、地下の汚油タンクの液面アラーム値LL30%、HH70%は、水素化装置の高圧タンクや圧縮機入口の分離タンクの液面アラーム値やそのレベルと全く同じである。アラーム発生時の音声・光による通知もあるため、オペレーターは重要なアラームを見過ごしてしまう。

4. システムアラームとプロセスアラームが完全に区別されていない。つまり、オペレーターのHISにはシステムアラームが表示されるが、一般的なオペレーターはシステムの仕組みを理解していない。一方、DCSエンジニアのステーションにはプロセスアラームが表示されるが、DCSエンジニアは生産の仕組みを理解していない。すべての情報が全員に伝達されるため、職務の範囲が曖昧になり、明確に区別する必要がある(例えば、DCSエンジニアも巡回検査を行っているはずなのに、真剣に行わず、オペレーターがシステムアラームを報告しなかったとして責任を逃れようとする)。

解決すべき問題:
1. 同一の領域内のアラームを装置別に分ける。例えば、FAR03領域には改質装置、水素化装置、水素製造装置、ベンゼン抽出装置などがある。改質装置にはHIS0121からHIS0129まで、合計9つのHISがあるが、これら9つのHISは改質装置のアラームのみを受け取る。

2. 同一の領域内のアラームを職務別に分ける。例えば、改質装置のHIS0121は反応工程を担当するオペレーターのステーションであるため、HIS0121は反応工程のアラームのみを受け取り、また、人為的に設定を変更して、改質装置全体のアラームを受け取るようにすることも可能である。

3. アラームをレベル別に分ける。例えば、圧縮機入口の分離タンクの液面アラームは1級とし、画面のパラメータが点滅し、同時にブザーが高頻度で鳴動する;高圧タンクの液面レベルは第2段階として扱い、画面が点滅し、ブザーから低周波の大音量の音が鳴ります……地下の汚油タンクの温度は最終段階として扱い、画面は点滅しますが音は出ません。また、最終的な警報記録はHIS画面の下部に表示される必要があります(3~7項目、4項目を推奨)。これらにはもちろんプロセス担当者の関与が必要です。4、システム警報とプロセス警報は完全に分離されるべきで、オペレーターのHISにはシステム警報を表示しないこと。相談事項:1、上記の1、2、3、4の要件について、どのように実施すればよいのか、また、既に実施した経験のある方はいますか? 2、DCSのアラームはどのように発せられるのか、コントローラーが信号を出すのか、それともHISが信号を出すのか。そして、その信号はどのようにしてベルに送信されるのか? 3、CS3000におけるシステムアラームとプロセスアラームの違いは何ですか。システムアラームにはどのようなパラメータが含まれますか(私が思いつくのは、冗長光ファイバーおよびカードの通信、コントローラCPUの使用率、ダウンロード状況、システム時間などですが、他にもご補足いただけると幸いです)。システムアラームには何が記録されますか?
Reply #22016-06-29
これを尋ねるのは、無人運転やブラックスクリーン操作の必要性があるからです
Reply #32016-06-29
これはプログラムやシステムの問題でしょうね
Reply #42016-06-29
もちろん、でなければここに送る意味がないでしょう
Reply #52016-06-29
1、上記の1、2、3、4の要求に対して、どのように実施するか。皆さんには実績のある実施経験はありますか? 警報の分類区分は実現しにくいものではありません。2、DCSの警報はどのように発信されるのか、コントローラーが信号を出すのか、それともHISが信号を出すのか、そしてその信号はどのようにしてベルに送信されるのか? DCSはほとんどがHISから発信されるものだと思います。音声を出すコントローラーは見たことがなく、ほとんどが警報灯の点滅で表示されます。3、CS3000におけるシステムアラームとプロセスアラームの違いは何ですか?システムアラームにはどのようなパラメータが含まれますか(私が思いつくのは、冗長光ファイバーとカード類の通信、コントローラーのCPU使用率、ダウンロード状況、システム時間などです。他にもあればご教示ください)。システムアラームには何が記録されますか? 通信やハードウェアの不具合で、CS3000に詳しい人を呼んで相談する必要があります
Reply #62016-06-30
当社の警報については、オペレーターはほとんど確認しません(グラフィックが点滅するなどの異常なフィードバックを除く)。液位や温度、圧力といった重要な項目については、音声警報が使用されます(別途設置されたアンプを利用)。DOポイントからアンプに出力され、事前に録音されたMP3音声ファイルが再生され、関連する音声が流れます
Reply #72016-06-30
CS3000についてはよくわかりませんが、HMIのアラームは共通の問題です。あなたが挙げたいくつかの問題の核心は、実際にはアラームの分類にあります。ここでの分類基準は一つだけではなく、少なくとも以下が含まれます:1、アラームレベルの分類。例えば重大故障、軽微故障、イベント、システムアラームなどです。最後のタイプのアラームは、通常オペレーターステーションに表示する必要はありません。2、アラームエリアの分類。一般的にはプロセス機器ごとに分けられ、各オペレーターテレミットでは特定のエリアまたはいくつかのエリアのアラームのみが表示されます。シーメンスのWinccでは、アラーム情報を定義する際にこれらの詳細に注意すれば、アラームコントロール要素で異なるフィルタ条件を設定することで要件を満たすことができます。PKSのアラームはurgent、high、low、Journalなどに分類され、エリアはassetを使って区分されるため、こちらも比較的簡単に要件を満たすことができます
Reply #82018-02-09
9階で述べられているように、具体的なCS3000については詳しくありませんが、ほとんどの監視ソフトウェアでは、アラームに対して優先度を設定したり、異なるエリアや全体のエリアに分類したりすることができます。 領域は、異なるデバイス、異なるシステム、異なる物理的な場所、あるいは異なる論理的な場所であることがあります。しかし、コンフィグレーションソフトウェアの場合、この機能についてデータポイントの設定や構成に少し時間と労力を費やせば(もちろんユーザーの協力が必要ですが)、実現することは可能です。 異なるシステムの規模や複雑さに応じて、アラーム機能を区分し階層化することは、注目すべき課題であり、またそうあるべきものです。投稿者が提起した問題は、現場での運用において非常に一般的なものであり、ユーザーや開発者もこれを十分に重視していない。人間と機械のインタラクションにおける重要な機能として、警報を迅速かつ正確に記録するだけでなく、異なる作業員が自分が担当するエリアの警告情報に効果的に注意を払えるよう、正確な設定を行うことは、安全な生産にとって極めて重要である。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.