AB PLCの問題について相談します

2016-12-22View Original

Thread Content

現場の酸化炉用AB PLCは何年も使用されており、特に問題は発生していませんでしたが、最近2つの調節弁で振動が大きくなり、1つの調節弁のポジショナーが頻繁に故障しています。調節弁は4~20MAの電流を使用します。 PLCの出力端子で電流を測定すると、変動が生じる。昨年に交換したばかりの4出力モジュールです。 皆さん、どうしてこのようなことになるのでしょうか?PLCのベースボードのチャネルに問題がある可能性はありますか?
Reply #22016-12-25
この回路にアイソレータやセーフガードを追加することをお勧めします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.