圧力変送器の信号がDCSに届くまで、どのようなモジュールを経由するのでしょうか?連鎖はどうやって作るの?
Reply #22016-07-03
圧力変換器から出力される4-20mADCの信号はDCSカードに入り、設定やDCSのCPUによる演算を経て、実際の測定値が操作画面に表示されます。圧力の高低を警報する必要がある場合は、DCSのSFC機能ブロック内から比較モジュールを選び、実測値と警報値を比較してスイッチ信号を出力し、リレーを動作させることで、最終的にインターロック機能を実現します。
Reply #32016-07-04
2階の方がとても詳しく説明してくれて、投稿者が尋ねた内容よりずっと丁寧です:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.