Thread Content
空気式バルブポジショナーの構造: バルブ用空気式ポジショナーの主な機能: 空気式バルブのポジショナーは、空気式アクチュエーターと共に自動制御ユニットを構成し、各種調節バルブと接続されます。調整・設置が行われることで、空気式調節バルブが完成します。 空気式バルブのポジショナーと空気式アクチュエーターが一体となって自動制御ユニットを構成し、各種調節バルブと接続されます。調整・設置が行われた後、これらが組み合わさって空気式調節バルブが完成します。 さまざまな産業用オートメーションのプロセス制御分野で使用されます。 空気圧駆動用:単動式(スプリング復帰式)および双動式の空気圧アクチュエータに使用できます。 空気圧式位置決め装置の動作原理 空気圧式バルブ位置決め装置はトルクバランスの原理によって動作します。波形管2に供給される信号圧力P1が上昇すると、メインレバー3が支点を中心に回転し、ノズル遮板9がノズルに近づきます。ノズルの背圧は一方向アンプ8によって増幅され、アクチュエータの薄膜室に供給される圧力が上昇し、その結果バルブロッドが下方に移動します。そしてフィードバックレバーを支点周りに回転させ、それに伴ってフィードバックカムも反時計回りに回転する。ローラーによってサブレバー4が支点周りに回転し、フィードバックスプリングが伸びる。スプリングがメインレバー3に及ぼす力と、チューブに作用する信号圧力の力がトルクバランスを成したとき、計器は平衡状態に達する。アクチュエータのバルブ位置は一定の開度に維持され、一定の信号圧力は一定のバルブ開度に対応する。 上記の作用方式は正作用であり、作用方式を変更したい場合は、カムを反転させてA方向をB方向などにすればよい。いわゆる正作用ポジショナーとは、信号圧力が上昇すると出力圧力も上昇するものです;いわゆる反作用ポジショナーとは、信号圧力が上昇すると出力圧力が低下するものです。正向作動型アクチュエータに反作用ポジショナーを取り付けるだけで、反作用アクチュエータの動作を実現できる;逆に、反作用アクチュエータに反作用ポジショナーを取り付けるだけで、正作用アクチュエータの動作を実現できる。 バルブ空気駆動装置の構造原理:http://www.jdfam.com/uploads/allimg/160706/1-160F6093R9631.jpg 空気駆動バルブポジショナーとは、コントローラーや制御システムからの4~20mAなどの微弱な電気信号を受け取り、空気信号を空気駆動アクチュエータに送信してバルブの位置を制御する装置です。 空気式調節弁と組み合わせて使用し、閉ループ制御回路を構成する。制御システムから出力される直流電流信号を、調節バルブを駆動する空気信号に変換し、調節バルブの動作を制御する。同時に、調整弁の開度に基づいてフィードバックを行い、バルブ位置がシステムから出力される制御信号に従って正確に位置決めされるようにする。 空気駆動バルブ装置の性能:1、空気駆動装置の定格出力またはトルクは、GB/T12222およびGB/T12223の規定に適合しなければならない。2、シール試験において最大作動圧力で試験を行う際、各々の背圧側から漏れ出る空気量は、(標準状態で)(3+0.15D)cm3/minを超えてはならない;エンドキャップや出力軸から漏れ出る空気量は、(3+0.15d)cm3/minを超えてはならない。 3、0.6MPaの空気圧力下において、空気駆動装置の開閉の両方向における出力トルクまたは推力の値は、装置の表示値以上でなければならず、動作はスムーズでなければならない。また、部品に永久的な変形やその他の異常が生じてはならない。 4、無負荷状態でシリンダー内に「表2」で規定された圧力を供給した場合、その動作は滑らかであり、詰まりやスライド現象が起こってはならない。 5、強度試験は最大作動圧力の1.5倍で行い、試験圧力を3分間維持した後、シリンダーボディのエンドキャップおよび静止シール部に漏れや構造変形があってはならない。 6、動作寿命回数:空気圧装置により空気圧バルブの動作を模擬し、両方向の出力トルクまたは推力性能を維持した状態での開閉操作回数は、50000回以上でなければならない(開閉1サイクルを1回とする)。 7、バッファ機構を備えた空気圧装置で、ピストンがストロークの終端位置に達した際に衝撃が発生してはならない。