連鎖リセットスイッチについて

2016-07-07View Original

Thread Content

皆様、ご教示いただきたいのですが、連動リセットについてです。ある連動装置には全体のリセットスイッチがあり、連動装置が作動すると対応するバルブが閉じます。 これらのバルブの電磁弁自体にもそれぞれマニュアルリセットがあります。では、インターロック条件が解除された後、総合的なリセットスイッチを押すだけで、各バルブの電磁弁をリセットできるのでしょうか? これらのバルブの電磁弁も、一つ一つリセットする必要がありますか? ありがとう!
Reply #22016-07-08
リレーのリセットはソフトウェアによって実現され、つまり任意の条件をバイパスせずに電磁弁に電力を供給できるのです。あなたが言う電磁弁のリセットというのは、通常は手動操作用で、通常の状態では操作する必要はないということですね
Reply #32016-07-08
私が言っている電磁弁には現場での手動リセットスイッチがなく、論理図にはMANUAL RESETと記載されていますが、このインターロックの総合的なリセットボタンでその電磁弁をリセットできるのでしょうか?O(∩_∩)Oありがとう
Reply #42016-07-08
この場合、通常は全体リセットスイッチを押せば、個々の電磁弁を個別にリセットする必要はなくなります。そうでなければ、全体リセットスイッチに実質的な意味はなくなってしまいますよね。
Reply #52016-07-08
これは工程の要求によります。一部の作業状況ではこのようにできますが、別の作業状況ではバルブのリセットスイッチに順序があります。
Reply #62016-07-08
どのように設計するかによりますが、一部の装置では現場のリセットボタンを押さない限り、DCS内のリセット機能は無効になっています。このような設計は、装置を起動する際に現場に人がいて、すでに点検を行い問題がないことを確認してもらうためのものです。全体的なリセットでは、すべてのものをリセットできるとは限らず、多くの場合、下位レベルのリセットが確認された後に初めて全体のリセットが機能します。
Reply #72016-07-08
もしそうなら、唯一の方法は対応する論理図の中の論理関係を見ることです
Reply #82017-11-14
論理図上にマニュアルリセットがあるのに、現場にマニュアルリセットスイッチがない場合、それは連鎖式の総リセットボタンです。 一般的な電磁弁のリセット方法には3つあり、この種の電磁弁はSISシステム用の連動電磁弁です。1、制御室の補助操作盤にあるリセットボタン、2、電磁弁本体にある手動のmanual resetノブ、3、現場に独立して設置されたリセットボタンで、その信号が制御室および補助操作盤のボタンと論理的に接続されます。 これら3種類はプロジェクトですべて使用されており、一般的にはプロセス技術のニーズに応じて設定されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.