設備配置や建築専門分野への条件提示の際、どの規格を確認し、何に注意すべきか?
投稿者が尋ねている質問はかなり大きいですね。段階別にも、一次、二次、三次の条件に分けられる。一次条件として、主に設備荷重、配管荷重(通常はDN200以上を記載し、それ以下の小径管は土木工事の余裕分に含めます)、キャリア荷重、活荷重、大口径管(通常はDN200以上)、通路(はしご)、ドア、窓、天井クレーンなど、防火・防腐食およびその他の特別な要求事項を挙げます。二次では、主に機器のベースや操作プラットフォーム、非標準の支持枠を提案します。三次条件は主に小さな穴に関するものであり(鋼製フレームの場合は三次条件を設けなくてもよい)。具体的な規格として、化学工業分野では一般的にHG20549、GB50016、GB50160、HG20546が用いられます。
この投稿は最終的に、2016年7月19日12時06分に灰熊によって編集されました。機器の配置に関する必須規格は、一般的にGB 50160、50016、50058に定められています。機器配置の一般的な方法はSH3011または参照マニュアルで確認でき、土木工事の条件が決まる前に、少なくとも対応する機器配置図が必要です。 第一の条件:機器の位置、推定サイズ、負荷。この段階では通常、機器専門の詳細図はなく、データとしてはプロセス専門の機器データシートを使用できる。 構造支持架、プラットフォーム、通路、跨道橋、管廊、防火堤などは別途記載する必要があり、これらも土木的条件ではあるが、設備基礎の条件と共に第1期で扱われることはない。 第二の条件:この時点で、機器の詳細図が届いており、配管担当者は機器や底板のサイズ、ボルト穴の形状と位置を慎重に確認しなければならない。機器配置図を更新し、このバージョンの機器基本条件を提出する際には、機器の詳細図を添付する必要があります。(各病院によって異なり、配管に付属するよう定めているところもあれば、設備で引き渡すよう定めているところもあり、公共のディスクに置いて建設部門に自分たちで確認させるところもあります。とにかく、土木専門の人たちにこの機器の詳細図を見てもらわなければならない。)機器の基礎以外に、2回目の条件提示では構造支持架の図面を更新する必要があり(ほぼ間違いなく変更がある)、それを機器配置図に反映させなければならない。それと、開口条件です。土木の開口部はすべて引き上げなければならず、構造物は一般的に50以上まで引き上げる。 ある病院には第三の条件があるが、私の*慣ではない。今後変更があった場合は、二次条件としてアップデートするか、直接現場で赤図を作成します。進捗においては3回目の条件は設けない。
その設備の配置では、何に注意すればいいのでしょうか?
これら3つの国標のうち2つは防火で、1つは防爆で、これが最も基本的なものです。それから、機器の配置に関する原則はたくさんあるので、他の2冊の本を調べてみてください。圧力配管の訓練審査教材にも関連する記述がある。
機器配置と土木専門部門への条件提示:(1) 機器配置図、機器の位置、基礎の大きさ、機器の負荷。 (2)構造支持架、プラットフォーム、通路、跨道橋、管廊、防火堤など。 (3) 装置、底板のサイズ、ボルト穴の形状と位置。 よく参照される基準には、GB 50160、SH 3011などがあります