逆浸透高圧ポンプに関する問題

2016-01-22View Original

Thread Content

逆浸透用の入口高圧ポンプには、入口低圧および出口高圧の保護スイッチを設置する必要がありますが、どのようにして保護されるのでしょうか?どのように連鎖するのでしょうか?
Reply #22016-01-24
低圧保護の主な役割は、セキュリティフィルターが詰まってポンプに気泡崩壊が発生するのを防ぐことであり、一方、高圧保護は一般的にポンプが長時間低流量で動作するのを避けるためのものです。したがって、ポンプの性能曲線を参照する必要があります。1、低圧連鎖値は、ポンプの定格動作時の圧力に、定格動作時の水温に対応する飽和蒸気圧を加え、さらに0.1キログラムの余裕分を加えた値として設定します; 2、出口の高圧保護値をポンプの最小流量に対応する圧力に設定し、さらに0.05キログラムを差し引く(主に圧力スイッチの誤差を考慮したものである)。 参考までに。
Reply #32016-01-24
ご返信ありがとうございます!ポンプの入口と出口に圧力設定値がありますが、入口圧力が設定値を下回ったり、出口圧力が設定値を上回ったりした場合、ポンプは即座に停止しますか?どのような方法で停止させるのですか?低圧または高圧の信号と電気信号が連動しているのでしょう。
Reply #42016-01-25
お使いのシステムのサイズがわかりませんが、もし大きなシステムであれば、一般的にはPCLで制御されており、さらに予備の高圧ポンプがある可能性もあります。このような場合、通常はPLCが予備ポンプを起動して制御し、システムは継続して稼働します。 一方、1m3/h程度のROシステムのような小規模なシステムは、一般的には回路システム(リレー+タイマー)で制御され、非常に便利です。以前、こんなに小さいシステムを使ったことがあって、このやり方で使ったんだけど、結構使いやすかった。
Reply #52016-01-26
システムはかなり大きく、発電所の全膜処理システムです。もう学んじゃいました、本当にありがとうございます!
Reply #62016-01-27
これは工程によって決まりますが、一般的に圧力スイッチを取り付けた後、まず警報を発し、その後高圧警報または低圧警報のいずれかで停止するように設定します。
Reply #72016-01-27
あなたが言っているのは、水タンクの水位警報のことですよね?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.