16. 石油化学企業の防火設計規範によると、現在容量が1100m3の甲B類可燃液体タンク2基は浮頂タンクを採用しており、基礎設計上の制約により直径は10mを超えてはならない。この2基の地上貯蔵タンクを配置する際、隣接するタンク同士の防火間隔はどれくらいか? A 8.6 B 5.6 C 9.5 D 4 私はDを選びますが、合っていますか?ご指摘をお願いします。
Reply #22016-07-19
直径は10メートル、間隔は0.4Dとして計算したのですよね?しかし、石油化学規格の注1には、Dとは隣接するより大きなタンクの直径であり、単一タンクの容量が1000立方メートルを超える場合は、直径または高さの方が大きい値を用いると規定されています。このようにしてHは14メートル、間隔は5.6になります。正しいかどうかわかりませんので、また専門家に確認していただきたいです。
Reply #32016-07-19
すみません。高さはどうやって求めるの?
Reply #42016-08-04
容積1100m3、直径10mから、高さはおよそ14.01mと計算できる。石油化学規則の注1によれば、Dは隣接するより大きなタンクの直径であり、単一タンクの容積が1000立方メートルを超える場合は、直径または高さの方が大きい値を採用する。 間隔は14.01*0.4=5.6mとする

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.