20%のアンモニア水タンクには、爆発危険区域の区分を行う必要がありますか?

2015-09-27View Original

Thread Content

アンモニア水タンクが20%の場合、タンクの上部に日よけシェードとスプレー冷却システムを設置するが、防火通気弁は設置する必要があるか?爆発ゾーンの区分が必要ですか?
Reply #22015-09-28
http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1430701&highlight=%B0%B1%CB%AE 以前の大神の意見を見てみよう!
Reply #32015-10-01
「爆発性ガス環境用電気機器 第14部:危険場所の分類」の4.4.4条によると、経験上、アンモニアは着火しにくく、屋外でガスが漏れ出すと急速に拡散するため、爆発性ガス環境の拡大は無視される。
Reply #42015-10-02
ありがとう、それを探してみます。他にもガスはありますか?
Reply #52015-11-20
このプロジェクトは審査に回され、地元の専門家に尋ねたところ、保険上の観点から描いておく方が良いとのことでした@吴明华 @守望者星星
Reply #62015-11-20
この投稿は最後に、守望者星星によって2015年11月20日12時09分に編集されました。つまり、危険な地域を厳格に規制するように設計されているわけですが、少し厳しすぎるのではないでしょうか。以前の投稿から判断すると、それほど必要ないように思えます。:ハンドシェイク

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.