同社には元々SAMSON型調節弁が1台あり、連動式電磁弁を介してESDに接続されており、通常はDCSで制御されていた。その電磁弁はポジショナーの前に設置されている。 その後、会社の改造により同タイプの調節弁が1台追加されましたが、ブランドは国内の川儀に変更されており、その電磁弁はポジショナーの出力と研磨ヘッドの間に取り付けられています。 これら二つの違いは何でしょうか?
Reply #22016-07-19
1. ロケーターの前で突然空気が供給されなくなっても、排気動作を調整することができる。2. 研削ヘッドの前で突然空気が供給されなくなると、息を止めていなければすぐに全て光ってしまう
Reply #32016-07-19
電磁弁はポジショナーの後に配置され、電磁弁が動作すると迅速にダイアフラムヘッドへの送風を遮断し、同時にダイアフラムヘッド内の計装用空気も速やかに排出されることで、迅速な連鎖的なオン・オフが実現される。 電磁弁がポジショナーの後ろにある場合、バルブの連動スイッチは確実に遅くなります。——設置ミスの可能性も排除できません。
Reply #42016-07-20
ポジショナーの後ろに電磁弁を取り付けると、以前に電磁弁を取り付けた場合よりも、故障時に調節弁が作動する速度が速くなります。
Reply #52016-07-20
通常、リレー式電磁弁は、バルブポジショナーの出力から調節バルブのダイアフラムヘッドまでの空気配管上に取り付けられるべきです。
Reply #62016-07-20
位置決め装置とアクチュエータの間に取り付けられていることはわかっていますが、なぜそうすると動作が速くなるのでしょうか?考えてもわからなかった。単に理論上でほんの少し速いだけのように感じる。
Reply #72016-08-09
SAMSONにも臨時職員ができ、評価が終了しました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.