防爆工場の配電室設置問題

2016-07-20View Original

Thread Content

電解フッ素製造工場では、敷地が狭いため、配電室を1階に、電解ホールを2階に設置したいと考えています。配電室の規格には、防爆工場の下に配電室を設置してはならないという記載があると聞きましたが、そのような規格は見当たりません。本当でしょうか?
Reply #22016-07-20
達人の回答を楽しみに、学びたいです
Reply #32016-07-29
この海友さん、最新の設計規範である「GB 50058-2014 爆発危険環境における電力装置の設計規範」の第5.3.5項によると、変電所、配電所、および制御室の設計は以下の規定に従う必要があります。1、変電所、配電所(配電室を含む、以下同じ)、および制御室は爆発危険環境の外に配置されなければならず、正圧の場合は区域1および区域2内に配置することができます。 2、可燃物が空気より重い爆発性ガス環境において、爆発危険区域の追加区分2に位置する変電所、配電所、制御室の電気・計測機器層の床は、屋外の床面より0.6メートル高くしなければならない。
Reply #42016-07-31
ありがとうございます。エリア1とエリア2とは何ですか?
Reply #52016-08-04
爆発区域の分け方だ!ガス区分0、1、2区
Reply #62016-08-16
工場の配電室は原則として1階に設置される。参考。
Reply #72016-09-14
GB50016-2014「建築設計防火規範」には明確に定められていますのでご覧ください:3.3.8 変電所および配電所は、甲種・乙種の工場内またはその隣接地に設置してはならず、また、爆発性ガスや粉塵が存在する危険な地域にも設置してはなりません。甲種および乙種の工場専用の10kV以下の変電所・配電所において、ドアや窓、開口部のない防火壁を用いて区切る場合は、隣接して設置することができ、現行の**規格「爆発性危険環境における電力設備の設計規範」GB 50058などの規定に適合しなければならない。 乙種工場の変電所で防火壁に窓を設ける必要がある場合は、甲種防火窓を使用しなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.