ABBポジショナの設定に関する問題の議論

2016-09-02View Original

Thread Content

議論とは言っていますが、実際には最近現場でABB TZIDCポジショナーを使用する中で遭遇した2つの問題について、皆さんに相談したくてです。1、ABBポジショナーを自動運転中にメニュー画面に入った場合、現在のバルブ位置を維持したまま動作しないのでしょうか?e*tが操作画面になるまで作業が再開されないのか?この質問をするのは、今日の調整作業中に運転画面に戻るのを忘れてしまい、その結果DCSのバルブ位置出力が常にオフの状態だったのに、調節バルブが動かないことに気づいたからです。おそらくこのような原因だと思うので、皆さんに確認していただきたいと思います; 2、ポジショナのパラメータを確認したところ、メーカーの調整担当者が、トップ部の単動調節弁に使用されるいくつかのポジショナを、実際には角行程タイプに設定していたことがわかった。説明書を見たところ、直動範囲は-30°~+30°で、回転範囲は-60°~+60°ですが、直動範囲の代わりに回転範囲の自己調整機能を使うことはできますか?線形が違うのかな?何か違いはありますか? 上記の2つの問題について、皆様にご相談したく**。ありがとう!
Reply #22016-09-02
最初の質問ですが、メニュー画面に入った時に、与えられた信号で動作するかどうかはわかりません。(試したこともないし、意味もありませんよね)。デバッグ検証時は、一般的に適当な値を与えない方が良く、フリーズしやすいからです。2:いわゆる角行程と直行程(具体的にどう説明すればいいか私にもわからないが)、例えば気開バルブの場合、DCSの出力が100%でも現場のバルブが閉じているとき、角行程を反転させるだけで、出力と現場の状態が一致する。このとき、対応する電流が4mAであることをどうやって見つけるかというと、直動ストロークを反転させればよいのです。あなたが言うバルブ位置には、電流がすべて対応しています!
Reply #32016-09-03
ご返答ありがとうございます。1、バルブ本体の調整時に信号が送信されるわけではなく、そのポイントの制御精度が悪いためです。メニュー画面に入り、P7.0ディレクトリ内の比例・積分パラメータを変更したところ、この現象に気づきました。メニューインターフェースでは、現在のバルブ位置が維持され、DCSからのバルブ位置信号は受信されないため、マニュアル状態に入ったものとみなせます。 2、あなたが言っているのは、おそらくP2.3とP3.2のパラメータ設定のことでしょう。私が言っているのは、P1.0で定義されているポジショナーの取り付け形態で、LINEARとROTARYの2つの方式があります。例えば、上部にある単作用調節弁は直動式バルブで、バタフライバルブは角動式バルブです。しかし、トップのシングルアクション調整弁を初期化する際に、誤ってROTARYを選んでしまった場合、どれほどの影響が出るでしょうか?
Reply #42016-09-04
バルブが自動モードにない場合、指定されたバルブはすべて動作しません。あなたが言及したこの状況も含め、設定メニューに入っても動作しません。角行程というのは、私の考えではバルブのストロークが60を超える場合や角行程バルブの仕様上の要件を指すもので、直線運動とは関係ありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.