計器用圧力導入管の溶接支持台に関する規格要求

2016-07-26View Original

Thread Content

圧力配管において、一部の計器用取圧管は配管と溶接する際に支持台が不要ですが、必要なものもあります。規格で定めがあるのでしょうか。
Reply #22016-07-26
取り付け説明書と検収基準を確認してください
Reply #32016-07-26
この問題は主に設計図面から生じており、場所によっては承台の補強がある一方でない場所もあります。これは引圧管の口径や媒体の圧力などに関連している可能性があり、具体的にどの規格によって制約されているのかを知りたいと思います。
Reply #42016-07-26
この投稿は、2016年7月26日10時39分にjujiangliuによって最終的に編集されました。一次バルブについては配管専門の分野が管轄し、計装専門の分野には関連する規定はありません。HG/T 21581-2012「自動制御設置図集」を参照

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.