計装器用一次弁(ルートバルブ)の取り付け規格は?根元のバルブの前にねじ接続や溶接接続があってもよいのでしょうか?

2016-07-27View Original

Thread Content

計装器用一次弁(ルートバルブ)の取り付け規格は?根元のバルブの前にねじ接続や溶接接続があってもよいのでしょうか?参照できる基準を提供できればと思います。ご指導ありがとうございます!! reward_7ree
Reply #22016-07-27
GB50093-2013計器の施工及び検収規範
Reply #32016-07-27
一次弁の前には、一般的にねじ接続は用いられない。
Reply #42016-07-27
「GB 50093-2013 自動化計装機器工事の施工および品質検査規範」5 取出部品の取り付け 5.1.7 取出部品を取り付ける際には、溶接部やその周辺に穴を開けたり、溶接部品を使用してはならない。5.1.9 取出用バルブと装置や配管との接続には、カートリッジ式の継手を使用すべきではない
Reply #52016-07-27
図集を見てください、HG/T 21581-2012
Reply #62016-07-28
溶接なら問題ないでしょう。図集HG/T 21581には溶接式のゲートバルブや、フランジ取り付け式のボールバルブがあります。糸口の方も、できるかできないかについての明確な規定があるかどうかお聞きしたいです
Reply #72016-07-28
私も、バルブの前段では一般的にねじ接続は適用できないと考えていますが、関連する規定や規格が見当たらず、ご助言をお願いします。
Reply #82016-07-28
ありがとうございます。バルブの前段ではねじ接続は適切でないと思いますが、関連する規格要件が見つかりません。ご助言をお願いします。
Reply #92016-07-28
規格では根元のバルブは必ず溶接しなければならず、継手を使ってはいけないとは規定されていません。低圧や無毒な媒体を扱う計器の設置など、他の状況も考慮されており、そのような場合には継手を使用しても問題ありません。それに加えて、安全性を考慮して、私も溶接の方法を使う傾向にあります。
Reply #102016-07-28
溶接できるのになぜねじを使うの?力が余ってどこに使えばいいのか、ただの肥満だ。
Reply #112016-07-29
プロセス機器、配管、および計装用のルートバルブ(一次バルブとも呼ばれる)の接続において最も重視されるのは漏洩リスクであり、漏洩が発生するとプロセスを停止せざるを得ないからである。そのため、一般的には溶接またはフランジ接続の方法が用いられます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.