安全計装システムについて、火災報知システムと消防連動制御システムの違い

2015-11-23View Original

Thread Content

SY 6966-2013「石油・ガスパイプライン工事用安全計装システム設計規格」によると、安全計装システムにはESDやFGSなどのシステムが含まれるが、消防連動制御システムもFGSの範疇に含めることはできるのか? 解を求める。
Reply #22015-11-23
1、ESDはディスエネルギャイズしてトリップするのに対し、FGSはエネルギャイズしてトリップするのが、両者の主な違いです。 2、ESD、FGSは計装制御の範疇に属する;消防連動制御システムは消防の範疇に属するようです。これについても私はあまり確信が持てません。こちらの消防連動計器は一度も関与したことがありません。
Reply #32015-11-23
この基準を共有していただけませんか?35480934@qq.com、心より感謝します。
Reply #42015-11-25
メールを送ったら、私たちがQQの友達だとわかりました。。。ふふ。
Reply #52015-11-25
:lol、どこに行っても出会えるものですね。ありがとうございます、ありがとうございます。
Reply #62016-07-06
こんにちは、規範をzhaojianwei0531@163.comに送っていただけますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.